не работает Lers GSM Plus

У меня есть тестовый Лерс GSM но он перестал подключатся по порту RS232 к компьютеру при помощи ПО “ЛЭРС GSM Конфигуратор” что делать, как проверить рабочий он или нет, может он вышел из строя?

Физически порты RS-232 сгорают настолько редко, что я из своей практики такой случай не припомню, поэтому скорее всего дело в настройках.

Пожалуйста проверьте, что:

  1. COM-порт на компьютере, к которому Вы подключаете контроллер, исправен
  2. на контроллере ЛЭРС GSM мигает желтый светодиод “Работа” (или хотя бы горит постоянно, после включения питания)
  3. проверьте как настроен порт SMS-командой ?1 которую нужно послать на сотовый номер контроллера.

Все перепроверил

  1. Ком порт рабочий
  2. Желтый светодиод мигает (установлена сим карта)
  3. отправил смс
    Lers GSM Plus #20269
    Порт: com1
    Автоответ:вкл
    Скорость:9600
    Данные:8
    Четность:нет
    Стоп бит:1
    Упр: RTS/CTS
    Сигн.DTR:откл

Так и не подключается
При нажатии кнопки открыть порт в программе у контроллера 2 раза мигает светодиод “Txd” расположенный на плате и тишина

:slight_smile: кажется понял! Есть такая особенность при прямом подключении к RS-232 кабелю.

Раз мигает желтый светодиод - значит у Ваш контроллер уже установил “прозрачное” соединение с сервером ЛЭРС УЧЕТ и все запросы на конфигурирование просто отправляются на сервер, а не обрабатываются контроллером.
Попробуйте выключить контроллер, вытащить SIMку, и включить ему питание без SIM-карты.

Сим вытащил
Сеть - горит
GSM - горит
Работа - горит
Но при нажатии кнопки открыть порт таже ситуация 2 раза мигает Txd и тишина

Устанавливаю галку определять скорость автоматически при опросе по мере перебора скоростей светодиод Txd постоянно мигает по 2 раза но подключения нет

поставьте галочку определить скорость, и после сбоя подключения скопируйте сюда журнал работы

=========================================
Открываем подключение “COM6”

11:42:19.906 COM6: Поиск подключенного контроллера на различных скоростях обмена
11:42:19.937 COM6: Проверка: 9600,8,None,1,RTS:OFF
11:42:20.468 COM6: Проверка: 115200,8,None,1,RTS:OFF
11:42:20.890 COM6: Проверка: 115200,8,None,1,RTS:ON
11:42:21.312 COM6: Проверка: 9600,8,None,1,RTS:ON
11:42:21.828 COM6: Проверка: 19200,8,None,1,RTS:OFF
11:42:22.343 COM6: Проверка: 19200,8,None,2,RTS:OFF
11:42:22.875 COM6: Проверка: 19200,8,Odd,1,RTS:OFF
11:42:23.390 COM6: Проверка: 19200,8,Even,1,RTS:OFF
11:42:23.812 COM6: Проверка: 38400,8,None,1,RTS:OFF
11:42:24.234 COM6: Проверка: 38400,8,Odd,1,RTS:OFF
11:42:24.656 COM6: Проверка: 38400,8,Even,1,RTS:OFF
11:42:25.078 COM6: Проверка: 57600,8,None,1,RTS:OFF
11:42:25.500 COM6: Проверка: 9600,8,None,2,RTS:OFF
11:42:26.031 COM6: Проверка: 9600,8,None,2,RTS:ON
11:42:26.546 COM6: Проверка: 9600,8,Odd,1,RTS:OFF
11:42:27.078 COM6: Проверка: 9600,7,Even,1,RTS:OFF
11:42:27.593 COM6: Проверка: 2400,8,Even,1,RTS:OFF
11:42:28.406 COM6: Проверка: 2400,8,None,1,RTS:OFF
11:42:29.218 COM6: Проверка: 2400,8,None,2,RTS:OFF
11:42:30.031 COM6: Проверка: 2400,8,Odd,1,RTS:OFF
11:42:30.843 COM6: Проверка: 1200,8,None,1,RTS:OFF
11:42:32.250 COM6: Проверка: 1200,8,None,2,RTS:OFF
11:42:33.656 COM6: Проверка: 1200,8,Odd,1,RTS:OFF
11:42:35.046 COM6: Проверка: 4800,8,Even,1,RTS:OFF
11:42:35.859 COM6: Проверка: 4800,8,None,1,RTS:OFF
11:42:36.671 COM6: Проверка: 4800,8,None,2,RTS:OFF
11:42:37.484 COM6: Проверка: 4800,8,Odd,1,RTS:OFF
11:42:38.296 COM6: Проверка: 4800,7,None,2,RTS:OFF
11:42:39.109 COM6: Проверка: 600,8,None,1,RTS:OFF
Подключение “COM6” закрыто
11:42:41.296 Не подключен контроллер ЛЭРС GSM, или не удалось согласовать скорость подключения

после строчки Проверка: 9600,8,None,1,RTS:ON контроллер должен был подключиться.

Давайте проверим уровни сигнала в кабеле. Для этого нужно разобрать разъем и измерить напряжение между контактами 2-5 и 3-5. Если красный щуп измерительного прибора подключить к контактам 2,3, а черный к 5 контакту, то Вы должны увидеть отрицательное напряжение, примерно 6-7 вольт.

А как у Вас?

Между 2 и 5 напр. -5.7, между 3 и 5 миливольты

подключите кабель к компьютеру и измерьте еще раз

С подключением к компьютеру тоже самое

т.е. на подключенном к компьютеру кабеле на 2-й клемме есть напряжение, а на 3-м контакте нет?
А у Вас к контроллеру какой кабель подключен в разъемом папа (db-9m) или мама (db-9f)?

А Вы кабель не переподключали к контроллеру? может контакты 2-3 перепутали?

Подключение USB-RS232(DB-9M)->провод с разъемом DB-9F → проводками в лерс gsm

Пробовал менять rx c tx (мало ли че) не помогло,

раньше нормально подключалось но потом перестало

конвертер рабочий, снимал архивы с текона

Может попробовать через МОХА

Поставьте SIM-карту на место в контроллере, и поставьте перемычку между контактами 2-3 DB-9 разъема контролера - попробуем другую проверку

Разъем DB-9 должен быть отключен от компьютера.

PS. можно поставить перемычку между контактами 1-2 внутри контроллера на зеленом пружинном разъеме.

Все установил, что делать дальше?

был вариант проверить эхо при CSD-подключение, но у нас не получилось установить соединение с номером +7951***4572

если у Вас есть модем, то Вы можете подключиться по CSD-каналу и отправляя любые символы убедиться в наличии эха

А не по CSD какнибудь можно, смс например
с CSD у меня только одна сим которая установлена в контроллере