ВКТ-7 и СПТ 941 на один ЛЭРС gsm plus

Собственно вопрос такой есть возможность подключить ВКТ-7 и СПТ 941 на один ЛЭРС gsm plus без платы расширения она уже занята по 485 порту

Здравствуйте!

Уточните, какая версия СПТ 941? 941.10 или 941.11?
Теоретически можно, если СПТ можно настроить на скорость 9600 бод/сек

СПТ941.10

Дело в том что в свойствах прибора учета в ЛЭРС УЧЁТЕ прописана скорость 2400 и его не возможно изменить.

Здравствуйте!

Из всех сведений мы считаем, что наладить работу двух приборов не удастся.
Получится, если использовать ЛЭРС GSM Plus с платой расширения

Странное дело получается у меня на объектах установлены ЛЭРС плюс к ним подключены СПТ-941.10+ВКТ-7 на интерфейс RS232, Меркурий 230 на плату расширения RS 485. Настройки везде одинаковые прошивка новая Р3.4.14 и вот некоторые контроллеры передают информацию в полном объёме, а некоторые нет ( СПТ941 и Меркурий230 или ВКТ-7 и Меркурий230 или ВКТ-7)

Об этом мы и говорим, что нельзя цеплять два прибора на один порт, потому что разные протоколы обмена и из-за этого могут возникать сбои данных. В некоторых случаях эти сбои проходят, в некоторых нет. Поэтому мы советуем подключать под одному прибору на порт, если приборы разные.