меркурий 230

Есть счётчики Меркурий 230 порядка 50 штук все одной партии. Суть проблемы определённое количество подключаются к контроллерам Лэрс,а остальные нет.Настройки везде одинаковые.

Здравствуйте!

Попробуйте обновить прошивку на тех контроллерах, которые не подключаются.
Для этого отправьте им СМС с текстом “1234;up”

прошивку обновил Р3.4.14 безрезультатно.

Уточните, какая модификация прибора Меркурий 230 и через какой порт Вы производите подключение?

Меркурий 230 ART-01 RN порт RS485

Что означает, что приборы не подключаются к контроллерам ЛЭРС?
На физическом уровне? Или данные не передают?
Конкретизируйте проблему, пока непонятно на какой вопрос отвечать, при такой формулировке очень много их может быть

Данные не передаются

Самое первое что необходимо проверить - правильно ли подключены клеммы А и В порта RS-485, может они просто перепутаны

Клеммы проверил,блок питания рабочий,питание 5,5 вольт (да под нагрузкой),5,5 вольт приходит на Меркурий клеммы не перепутаны,провода от Меркурия до контроллера ЛЭРС прозвонил всё целое.Всё это я проверил сразу и даже прошивку.

У вас к контроллерам только приборы Меркурий 230 подключены?

Попробуйте взять один контроллер, который передает данные, и один контроллер, который не передает данные, и поменяйте их местами.
Если контроллер, который передавал данные, перестанет передавать, значит дело в приборе учета, если же все так же останется, то дело в контроллерах.