Т.к. с ЛЭРС GSM Plus не имел дела, хочу уточнить.

Необходимо к ЛЭРС GSM Plus (с платой расширения) подключить тепловычислитель, к плате расширения - термоконтроллер и управлять дистанционно “родным” ПО.
Из инструкции понял, что необходимо в ЛЭРС GSM Plus параметр “DEFPORT” установить “COM2”, тогда при прямом подключении к ЛЭРС GSM Plus будет устанавливаться соединение с COМ2 (термоконтроллером) и будет возможность управлять им штатным ПО?
ЛЭРС GSM Plus при этом будет работать в режиме “ТСР -Сервер”.

Здравствуйте!

Когда Вы установите параметр DEFPORT в COM2, это будет означать, что по умолчанию будет использоваться COM2

Суть вопроса в том что, получиться ли подключиться штатным ПО к термоконтроллеру?

Что за термоконтроллер? и что Вы хотите штатным ПО делать?

Прамер 710-1 (уже добавлен в Лэрс Учет и с него считывается статистика), необходимо иногда менять параметры регулирования контура отопления.

Правильно ли я понял, что Вы подключаете термоконтролллер к дискретным входам?
Даже если не так, в любом случае, Для того чтобы менять параметры штатным ПО, Вам необходимо подключаться напрямую к термоконтроллеру.
Подключаясь к контроллеру ЛЭРС GSM Вы сможете настроить только сам контроллер ЛЭРС GSM

Термоконтроллер подключается по RS232, и ЛЭРС GSM Plus планируется только приобрести.

А как же трактовать тогда из инструкции:
“GPRS-контроллеры предназначены для организации канала связи между подключенным оборудованием и информационной системой верхнего уровня.”


Информационной системой верхнего уровня - это ПО от производителя термоктороллера.


Поставлю вопрос по другому: При установке ТСР соединения с ЛЭРС GSM Plus, сразу создается прозрачный канал на СОМ порт установленный по умолчанию, либо необходима передача дополнительных команд ЛЭРС GSM от системы верхнего уровня?

Контроллер делает прозрачное подключение, т.е. теоретически можно, но нужно смотреть как работает штатное по. Если оно рассчитано на подключение по СОМ порту, то могут возникнуть проблемы с таймаутами