Проблемы с платой расширения LC-EX-KMP-2.0.0.

Здравствуйте, приобрели у Вас 2 комплекта расширения MULTICAL-66CDE, -601 арт.LC-EX-KMP-2.0.0. Проблема не работают!!! Звонил Вам не однократно, никто не отвечает и не перезванивает. Пишу сюда.
подключал согласно мануалу который шел вместе с платой, запустить с 66 и 601 не удалось. На данный момент оборудование собрано и лежит передо мной . Тестируйте и отпишетесь пожалуйста.
Параметры:
Мультикал 66E
№ мультикала 5036300
модем Лэрс GSm Plus подключен к com порту 1
SN модема 20442
телефон 89044810413

Здравствуйте!

Во-первых, проверьте питания на контактах платы расширения (согласно данной теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=6&t=2434#p18061)
Во-вторых, проверьте, правильно ли Вы настроили сам контроллер:

В контроллере должен быть выбран режим работы порта PORT1MODE=4;
Порт контроллера должен быть настроен на скорость прибора командой US@13

Таким образом, контроллеру необходимо отправить СМС с текстом 1234;PORT1MODE=4;US@13;RST

Все проверил! Подключено правильно, замеры питания сделал, смс отправил. Все ровно ответ не получен/

Изменился номер стал 89044810097

Ответ не получен от контроллера, когда СМС отправили, или ошибка при опросе. Если при опросе, то приложите скриншот

Вот скриншот
Безымянный.jpg

Воспользуйтесь данной статьей (http://support.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=1278073)
Если данная информация не поможет, опишите что Вы проделали и что из этого получилось.