ЛЭРС GSM + ТЭКОН 17

Пытался получить данные с ТЭКОН-17 через ЛЭРС Lite.
Настраивал контроллер через внешний модуль на сервере по прямому подключению.
Стандартные настройки порта для ТЭКОН-17 не дали результата, связи не было.
Вороужившись терминальной программой, методом подбора пришел к выводу, что параметры порта должны быть такие
ТЭКОН 17.jpg
С этими настройками контроллера данные с ТЭКОНА удалось считать.

Также заметил, что программа для настройки GSM модемов также неправильно настраивает модем simens mc 35 на работу с ТЭКОН 17. В результате ее настройки в модем записывается строка :
E0 Q0 V1 X4 &C1 &D0 &S0 Q3 — связи с ТЭКОН нет.
Если изменить настройки на такие :
E0 Q0 V1 X0 &C1 &D2 &S0 Q0 — связь появляется.

Вы подключаете ТЭКОН-17 напрямую к контроллеру, или к переходнику (конвертору)?