Подскажите вариант подключения 4х счетчиков КМ-5, на 1 контр

Самый простой способ, это проложить витую пару между всеми приборами и модемом соединив соответствующие клеммы “A” на Lite и “A1” на платформе KM-5, и “B” на Lite c “B1” на KM-5

На прилагаемой схеме показа возможная прокладка трассы кабеля на предложенном здании.

Если расстояние от прибора учета KM-5 и его блока питания небольшое (до 5-10м) то можно использовать клеммы “A” и “B” расположенные в блоке питания, вместо использования клемм “A1” и “B1” в крышке платформы подключения.

На длинных расстояниях (более 100м) для увеличения стабильности работы линии связи, возможно, потребуется включение включение согласующей цепочки на платформах подключения крайних приборов в шине (например для платформы версии 15 это переключатели “A1” и “B1” переключателя SW2, см. Руководство по эксплуатации прибора учета KM-5)
Вариант подключения 4-х КМ на 1 Lite.pdf (155 KB)