Геннадий, добрый день. Сразу приношу извинения за несколько вопросов, но для меня они все про плату CAN.
Есть ли команда для получения диагностической информации по плате CAN.
Понадобилось, так как не получается опросить Меркурий 230 - получаю ошибку " Ответ контроллера: !ERR:COM2"
В руководстве есть намек, но только намек:
У меркурия скорость и формат байта судя по руководству отличается от 9600, 8 n 1. Нужно ли мне настраивать COM2 в контроллере GSM Plus или он сам подстроится?
В GSM Plus есть настройка DEFPORT. Нужно ли ее “трогать” или достаточно Port2mode
Прошивка плюса P3.4.18(R7.52.0)
Если опрос будет происходить в ЛЭРС УЧЕТ, то данная настройка не требуется, т.к. вы все равно выберите порт в настройках подключения по кнопке “Дополнительно”.
Обновил систему, так как в обновлении 3.07 R24.12 (сборка 32437) от 14.02.2018 было внесено исправление работы с портом can0.
Попробовал повторить опрос после обновления. Результат примерно тот же -ошибка err!can0.
Проверьте установлен ли у вас параметр Port2mode в значение 2. После этого попробуйте отключить физически прибор от модема и запустить опрос. Сообщите возникла ли при опросе ошибка “err!can0” или приложите журнал опроса и дамп обмена.