Подключение электросчетчиков к LERS GSM LITE

Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Ответить
alexey.k
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 09:27

Подключение электросчетчиков к LERS GSM LITE

Сообщение alexey.k » 14 мар 2013, 04:38

Добрый день. Скажите пожалуйста, могу ли я подключить к одному LERS GSM LITE три электросчетчика по RS485 порту ?
Аватара пользователя
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 14:54
Откуда: Хабаровск

Re: Подключение электросчетчиков к LERS GSM LITE

Сообщение Ткачев Геннадий » 14 мар 2013, 08:01

Здравствуйте!

К RS-485 интерфейсу контроллеров ЛЭРС GSM можно подключать не менее 31 прибора с RS-485 выходом.
Максимальное количество может составлять до 255 приборов, в зависимости от типа микросхем 485 интерфейса использованных производителем приборов учета.

Все приборы, а также контроллер ЛЭРС GSM, должны быть подключены в единую шину, желательно без ответвлений, с соблюдением полярности подключения.