При беглом знакомстве с Вашим коммуникатором решил что он может работать с 2 устройствами по
своим 2 портам (232 и 485). Причем у устройств могут различные
протоколы. Это мне очень понравилось.
И часть клиентов стал склонять к такому решению и почти заложил их уже
в один из проектов.
Но получив первый опыт настройки очень сильно засомневался.
Контроллер ЛЭРС GSM Lite имеет один аппаратный последовательный порт RS-232 и встроенный конвертер интерфейсов RS-485. Такое решение позволяет подключать практически любые приборы учета которые, обычно, оснащаются или RS-232 или 485 портом.
Использовать можно либо подключение к RS-232, либо к RS-485. При использовании RS-485 можно объединять приборы в шину, если это разрешено производителем прибора.
Для той ситуации которую Вы описываете, т.е. для подключение двух разнотипных приборов на два входа GSM-контроллера, предназначен контроллер ЛЭРС GSM Plus.
Контроллер ЛЭРС GSM Plus, по сравнению с Lite, имеет возможность использовать второй, дополнительный и независимый последовательный порт.
Мы успешно эксплуатируем ЛЭРС GSM Plus в такой связке: 1 порт - прибор учета КМ-5, 2 порт - погодный регулятор Danfoss ECL Comfort 300. Оба прибора имеют разные скорости и протоколы обмена.
В будущем, мы дополним документацию, что бы исключить подобные ошибки в понимании того, как можно использовать контроллеры.
- Сейчас в ЛЭРС Учете нельзя настроить 2 прибора, работающих с одним
коммуникатором (появляется что уже есть соединение с таким номером и
показывается номер коммуникатора)
Можно указав, что один прибор работает с одним портом контроллера GSM Plus, а другой с другим.
В текущей версии ПО ЛЭРС Учет, так можно использовать подключение по коммутируемому каналу CSD, в ближайших версиях должна появиться поддержка при работе через GPRS.
- Соответственно я не могу описать случай 2 разных прибора на 2
разных портах. И как должна быть описана ситуация когда я подключаю
сеть приборов к коммуникатору?
Можно, если используется ЛЭРС GSM Plus. В этом случае необходимо указать, что прибор подключен к 1-му или 2-му последовательному порту контроллера.
Кроме того, при создании прибора учета, необходимо в карточке прибора (справочник Устройства) указать, что он входит в сеть приборов, дать сети имя. В дальнейшем, при описании следующих приборов учета подключаемых к этой шине, нужно включать их в эту же сеть приборов в карточке прибора учета (справочник Устройства).