Удлинили RS-232 на 10 метров, перестал работать.

Добрый день. Подскажите как справиться с такой проблемой.
У нас модем LERS GSM LITE и 7КТ. Удлинили кабели на 10 витой парой, а он перестал работать. Т.е. физически кабель работает, при подключение ноутбука к стороне теплосчетчика модем отвечает. А вот при считывании пишет " нет ответа". Сделали задержку 600000 мс. не помогает.

Добрый день!

Интерфейс RS-232 предназначен для сравнительно коротких подключений - 5-10м - это теоретически.
Тем не менее, на моей практике мы производили подключении прибора учета удаленного (по кабелю) на 67м. (Теплосчетчик КМ-5, скорость 9600)

Напишите, пожалуйста, как вы удлинили кабель, т.е. какой контакт на разъеме контроллера вы подключили на какой провод витой пары, и далее на какой контакт разъема DB-9 этот провод пришел.

Схема распайки вложенна
20130318_154647.jpg
распайка.jpg

Отлично! Только контакт №2 контроллера приходит на 3-й контакт разъема DB-9.

Для передачи данных прибора 7КТ используются только 4 провода: TX (бело-оранжевый), RX (оранжевый), GND (бело-зеленый), и RTS (зеленый) как питание интерфейса.

Остальные провода - синюю и коричневые пары можно не подключать.

Дополнительно необходимо настроить контроль сигнала DTR для модема:

  • или по прямому соединению, командой AT&D0&W


  • или дистанционно SMS-командой 1234;DT@0 (при использовании прошивки контроллера L/P3.1.9 или новее)

Проверено подключение прибора 7КТ с длиной кабеля 55м, на скорости 2400бод (по умолчанию).
Для тестов использован контроллер ЛЭРС GSM Lite аппаратной версии 3.8.0, который отличается от 3.8.7 ТОЛЬКО расположением разъемов.

Все отработало
Тест работы 7КТ - ЛЭРС Учет.png
Длина кабеля.jpg
Подключение прибора.jpg
Подключение на контроллере.jpg
Общий вид.jpg

Геннадий, спасибо! :bra_vo: Всё наладили. :dan_ser: :co_ol: