Добрый день. Подскажите как справиться с такой проблемой.
У нас модем LERS GSM LITE и 7КТ. Удлинили кабели на 10 витой парой, а он перестал работать. Т.е. физически кабель работает, при подключение ноутбука к стороне теплосчетчика модем отвечает. А вот при считывании пишет " нет ответа". Сделали задержку 600000 мс. не помогает.
Добрый день!
Интерфейс RS-232 предназначен для сравнительно коротких подключений - 5-10м - это теоретически.
Тем не менее, на моей практике мы производили подключении прибора учета удаленного (по кабелю) на 67м. (Теплосчетчик КМ-5, скорость 9600)
Напишите, пожалуйста, как вы удлинили кабель, т.е. какой контакт на разъеме контроллера вы подключили на какой провод витой пары, и далее на какой контакт разъема DB-9 этот провод пришел.
Схема распайки вложенна
Отлично! Только контакт №2 контроллера приходит на 3-й контакт разъема DB-9.
Для передачи данных прибора 7КТ используются только 4 провода: TX (бело-оранжевый), RX (оранжевый), GND (бело-зеленый), и RTS (зеленый) как питание интерфейса.
Остальные провода - синюю и коричневые пары можно не подключать.
Дополнительно необходимо настроить контроль сигнала DTR для модема:
- или по прямому соединению, командой AT&D0&W
- или дистанционно SMS-командой 1234;DT@0 (при использовании прошивки контроллера L/P3.1.9 или новее)
Проверено подключение прибора 7КТ с длиной кабеля 55м, на скорости 2400бод (по умолчанию).
Для тестов использован контроллер ЛЭРС GSM Lite аппаратной версии 3.8.0, который отличается от 3.8.7 ТОЛЬКО расположением разъемов.
Все отработало
Геннадий, спасибо! :bra_vo: Всё наладили. :dan_ser: :co_ol: