Добавление поддержки чтения настроечных параметров из СПТ 961.1(2)М [9274]

Добрый день. После обновлений перестала считываться база данных СПТ 961.1(2), как я понимаю теперь вычислитель выглядит таким образом СПТ 961.1(2)М. Возможно ли реализовать съем базы данных как на вычислителе СПТ 961.1(2)?

Нам необходим доступ к прибору.

Тепловычислитель СПТ 961.1(2)М № 29713 сетевой адрес 0, № sim 89133807782. Задействовано 3 трубы, Теплоснабжение, Подпитка (гвс одна труба), холодное водоснабжение.

Доступ проверил, не прекращайте доступ. Добавление поддержки чтения базы настроек с СПТ961.1.1(2)М предварительно запланировано на версию 3.39.

Спасибо, ожидаем.

Добрый день!

Чтение базы настроек реализовано и войдёт в следующую версию 3.40.