Прошу добавить возможность опроса энергоконтроллера ИМ2300 через терминал ИМ2318-GSM. Обсуждение в этой теме https://forum.lers.ru/viewtopic.php?p=66927#p66927. Доступ для опроса предоставлю по первому требованию.
Я переместил тему в раздел Поддержка новых устройств, поскольку вопрос связан с добавлением нового оборудования.
Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.
- адрес веб-сайта производителя http://okbmayak.perm.ru/main.php?page=2
- наименование модели устройства: GSM-терминал ИМ2318-GSM (ссылка на страницу сайта отсутствует, есть описание в каталоге http://okbmayak.perm.ru/download/CatalogOKB.pdf)
- руководство по эксплуатации устройства отсутствует
- описание протокола обмена с устройством отсутствует
- удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM: +79371697917, +79371697911, +79874902117
- заводская программа чтения данных
IM2300_DISTRIB_V27_EXT.zip (4.13 MB)
Вы можете предоставить ссылку на страницу с описанием ИМ2318GSM?
Сообщите серийные номера устройств ИМ2300.
Номера: ЕА203 (+79874902117), ЕА165 (+79371697917), ЕА166 (+79371697911). Ссылка на описание в каталоге (стр.33) во 2 пункте. На оффсайте описания нет.
Нам не удалось опросить устройство заводской программой. Приведите скриншоты заводской программы с настройками, которые требуется указать, что бы опросить прибор.
Настройки программы
Вы показали скриншот с настройками связи. А как в программу добавить прибор для опроса? У меня активна только кнопка Выбрать, при этом при нажатии на неё появляется ошибка “Некорректная ситуация. Нет ни одного каталога групп”.
Сначала надо прибор инсталлировать, для этого устанавливаете соединение, и далее как на скринах:
После этого он появится в списке для выбора.
Мне без проблем удалось опросить ИМ2300 через ИМ2318GSM в ЛЭРС УЧЁТ. Добавление поддержки устройства ИМ2318GSM не требуется, поскольку устройство работает в прозрачном режиме.
Проблема была не в том, что прибор невозможно было опросить, а в том, что через этот терминал нельзя считать архив, глубиной более 35 суток. До того, как ваш специалист предложил перенести тему сюда, проблема обсуждалась здесь https://forum.lers.ru/viewtopic.php?p=66927#p66927. Прошу вас ознакомиться с обсуждением.
Мне удалось опросить ваш прибор до 07.01.2020. Мы разбираемся в вашем вопросе. Результат сообщим в теме, ссылку на которую вы предоставили.