Здравствуйте. Добавьте, пожалуйста, в драйверы приборов СПТ941.20 и СПТ944 коррекцию времени с помощью параметра РКЧ. Параметры ДО и ТО требуют настройки постоянного разрешения доступа к ним с клавиатуры, а параметр РКЧ не требует. Так прибор будет более защищен от случайного или несанкционированного перевода часов пользователем.
Параметр РКЧ. Вот его описание из руководства к прибору.
“Разовая корректировка хода часов {-99…99} [c]. Параметр служит для однократного выполнения корректировки часов тепловычислителя. Корректировку до-пускается выполнять не более одного раза в сутки. После выполнения корректировки значение пара-метра автоматически обнуляется.
Для запуска процедуры корректировки в тепловычислитель вводится значение параметра РКЧ, равное величие поправки текущих показаний времени, выраженной в секундах.
Собственно коррекция хода часов осуществляется после ввода параметра РКЧ. Непосредственно после проведения коррекции в архиве изменений создается запись: “Корр. часов”
Ввод нового значения параметра РКЧ будет возможен после наступления новых календарных суток. При этом в архиве изменений после наступления новых суток создается запись: “РКЧ разблок.”.”
Опишите подробнее, зачем настраивать постоянное разрешение доступа с клавиатуры к параметрам ДО и ТО, если изменение параметров производится удалённо с использованием ПО?
Имеется ли описание данной ситуации по настройке параметров ДО и ТО в руководстве по эксплуатации? Если да, то на какой странице?
Отдельного описания для изменения параметров ДО и ТО через коммуникационный интерфейс в инструкции я не нашел. На них распространяется все, что написано на странице 50 инструкции к СПТ944.
Попытки выполнить коррекцию времени удаленно всегда заканчиваются неудачей, если не присвоить параметрам ТО и ДО статус “оперативный” или не перевести прибор незащищенный режим. В этих случаях параметры ТО и ДО становятся доступными для изменения не только через ПО, но и с клавиатуры прибора.
Нам удалось опросить прибор СПТ941.20 #89175.
До СПТ944 #9162 дозвониться не удалось. При вызове оператор связи возвращает ошибку +CAUSE:8:88 NO CARRIER.
Мы приступили к выполнению задачи, но столкнулись с проблемами.
Прибор СПТ941.20 #89175 на запрос записи значения коррекции времени отвечает, что установлена защита записи параметра. Добавьте разрешение на запись параметра РКЧ в приборе.
Нам удаётся дозвониться по номеру 89302876324, однако СПТ944 не отвечает на запросы.
Нам удалось скорректировать время на вашем приборе. Коррекция времени возможна только один раз в сутки и не более чем на 99 секунд.
Коррекция времени для СПТ944 будет доступна в версии 3.41.