[9640] Мешает ограничение на совместное использование в расчетных точках параметров газоснабжения с прочими системами

Сейчас в расчетных точках есть ограничение на совместное использование параметров систем газоснабжение с параметрами тепло- водо- и паро- снабжения, а также водоотведения.

Это ограничение мешает. Вот один из примеров. ЛЭРС используется для учета потребления ресурсов арендаторами. пром.недвижимости. Отопление вырабатывается внутри на газовой котельной. Для части арендаторов потребление тепла рассчитывается, через объем газа и теплоемкость газа. Т.е. при расчете deltaQ используется объем газа. А этого сделать ЛЭРС не позволяет.

Этот метод грубый, но раз участников устраивает, кто мы такие, чтобы им отказывать.

Поэтому прошу оперативно убрать это ограничение.

?

Добрый день!

Спасибо за пояснение. Сделаем в 3.40.