[9871] Диагностика параметра Pb при считывании ВКГ-2

Здравствуйте!
Прошу рассмотреть возможность по добавлению функцию диагностики параметра для счетчика ВКГ-2, а именно параметр Pb (БАР) для контроля и оповещения.

Правильно я понял, что вы хотите контролировать барометрическое давление? Можно чуть больше инфоомации - в каком случае это может потребоваться?

Нам нужен контроль изменений над параметром Pb (БАР), т.к. доступ к прибору ВКГ-2 имеем не только мы и поэтому на нужно, что бы было получать оперативное уведомление от ЛЕРСа (и соответственно по смс и почта) о не соответствии допустимого нами параметра Pb (БАР)

Ещё уточнение - какой параметр нужно контролировать? Оперативное значение из текущих и/или часовых данных, или усреднённое за сутки? Или оба?

Лучше конечно оба. Но минимально нужен контроль текущих.

Спасибо за информацию. Поставим в план на версию 3.44.

Сделали раньше, в 3.43.