Чтение информации о сигнализации с ТЭКОН-19 [9835]

Необходимо добавить возможность чтение состояния сигнализации с ТЭКОН-19 с дальнейшей отрисовкой на мнемосхемах

Тестовый прибор предоставлю, подключение будет с помощью К-105 через по мобильный интернет. От Вас потребуется IP-адрес и порт

Настройте подключение на 95.167.224.34:2062.

Подключение К-105 Настроил. Это тестовый комплект оборудования.
Адреса приборов на CAN: 03 - ТЭКОН-19 исп.6 номер 2395; 08 - К-105 номер 342.
На ТЭКОН-19 в качестве дискретных входов используются импульсные входа. Их значения читаются по регистрам 0506 … 0509. 0509 замкнут.

Автоматическая отправка сообщений К-105 по изменению состояния импульсного входа не используется. Получение сигнала об аварии происходит при очередном чтении состояния регистров во время автоопроса и с его периодичностью.

Проверьте пожалуйста подключается ли к вам К-105.

Какой протокол настроен в ТЭКОН-19, без проверки CRC или с проверкой CRC в блоке данных?

FT 1.2 без CRC

Ваш контроллер не подключается к нашему серверу. Какой тайм-аут подключение к серверу вы настроили на контроллере?

Параметры настройки. Особо обратите внимание протокол UDP.
настройка К-105.png

Доступ к устройству проверен. Добавление чтения информации о сигнализации с ТЭКОН-19 предварительно запланировано на версию 3.43. Не прекращайте доступ к устройству.

Константин, дайте, пожалуйста, прогноз сроков выхода версии 3.43 и соответственно чтения сигнализации с ТЭКОН-19. Доступ будет.

Пропал доступ, К-105 не подключается к нам на порт 2062.

Настройки модема не менялись, подключения к нашему серверу по второму заданию происходят регулярно.
Во вложениях снимки с экрана.
подключения к-105.png
настройка К-105_2.png

Проверил еще раз, доступ к прибору есть.

Работа над добавлением чтения информации о сигнализации для ТЭКОН-19 завершена. Поддержка будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.43.