Добрый день!
Есть предложение по доработке Балансовой группы ЛЭРС Учета для Электроснабжения, так как текущий системный отчет балансовых групп не полностью отражает суть отчета.
Первое, что мы сделали настроили в Справочнике Балансовые группы:
Есть список головных точек точек учета и группы.
При создании Отчета Балансовых групп мы не видим данные точки учета, не можем понять какие присоединения входят в расчет, типы приборов учета, их номера и т.д. Сама колонка расход по потреблению и позиция Итого устраивает:
Пытались отредактировать данный Отчет в редакторе отчетов, но в панели параметров тоже отсутствуют наименования точек учета, тип прибора, номера счетчика и т.д., чтобы добавить данные колонки в отчет.
P.S. Еще просьба, рассмотрите пожалуйста мое предыдущее предложение по учету показаний счетчиков воды через УСПД Телеофис RTU102. Обещали дать ответ. Спасибо большое! https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=11253
Спасибо за предложение. Мы расширим источник данных отчёта для балансовой группы, чтобы в нём можно было использовать данные точек учёта. Предварительная версия 3.44.
Из какого свойства модели прибора учета вы хотите брать ‘тип физической величины (A+, A-)’?
В свойствах точки учета на вкладке ‘Отображаемые параметры’ есть возможность выбора активной составляющей в прямом направлении (A+) и/или активной составляющей в обратном направлении (A-). Но это именно отображаемые параметры, а не фактически измеряемые.
Например, вы можете отметить отображение частоты или фазового угла, а конкретная экземпляр прибора их может не измерять.
В ЛЭРС УЧЕТ для устройств, используемых для опроса точек учета системы электроснабжения, нет признаков измерения A+ или A-.
Если прибор поддерживает измерение A+ и A-, то они будут считываться, если чтение какого-либо из этих параметров не поддерживается прибором, то он не считывается.
Из какого свойства модели прибора учета вы хотите брать ‘тип физической величины (A+, A-)’?
Согласен с Вами, все зависит от модели счетчиков. В основном нам нужны параметры А+ для таких счетчиков как Меркурий 234, 230, Энергомера ЦЭ6850М (там А+, А-), СЕ303, СЕ301
В источник данных будут добавлены таблицы:
“Точки учета головных объектов”,
“Точки учета объектов группы”.
В каждой из этих таблиц будут следующие данные:
“Наименование объекта учета”,
“Наименование точки учета”,
“Тип прибора учета”,
“Серийный номер прибора учета”,
“Коэффициент трансформации по току”,
“Коэффициент трансформации по напряжению”
Какие параметры потребления (А+ и/или А-) отображать в отчете, решает разработчик отчетной формы (данные берутся из узла Электроснабжение).