Поддержка защищенного обмена с СПТ941(10)

Подключаем чужой прибор - там установлена защита паролем. Однако ЛЭРС лучше нас знает, что устройство его не использует :du_ma_et:
SPT941-10.jpg
Хотя при попытке связи пишет: “СПТ-941.10(11): Возможен только защищённый обмен”
Нигде не нашли как открыть это поле для редактирования, плохо искали или…?

В данный момент ЛЭРС УЧЁТ не поддерживает защищённый обмен с СПТ943 и СПТ-941(10), поэтому пароль невозможно ввести.

Для реализации защищённого обмена нам нужен доступ к прибору с настроенным паролем. Если возможно, предоставьте нам реквизиты для опроса прибора и пароль. Отправьте данные на support@lers.ru, указав в письме ссылку на эту тему.

Отправил, встречайте…
Как быстро это может быть сделано?

В ближайшие день-два.

Мы не можем считать данные с вашего прибора при помощи Пролога - указанный пароль не подходит. Работы приостановлены до решения этой проблемы.

Странно, ничего не менялось, вот попробовал - все работает:

—:[24.01.2015 17:38:01] Опрос узла ‘ИБ Еляты’, попытка 1
INF:[24.01.2015 17:38:01] прибор=СПТ941.10(11), NT=0, ИД=43115
INF:[24.01.2015 17:38:01] Установка соединения (Стандартный модем 19200 bps, 89129654656)
INF:[24.01.2015 17:38:24] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[24.01.2015 17:38:27] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[24.01.2015 17:38:33] Переход в защищенный режим связи
INF:[24.01.2015 17:38:35] Получен ответ прибора (92 29 03 00 00)
INF:[24.01.2015 17:38:35] тип прибора: (СПТ941.10(11))
INF:[24.01.2015 17:38:35] Используется расширенная версия протокола обмена
INF:[24.01.2015 17:38:44] Запрос ИД прибора
INF:[24.01.2015 17:38:46] ИД прибора: (43115)
INF:[24.01.2015 17:38:51] чтение данных ‘Изменения БД’
INF:[24.01.2015 17:39:08] чтение данных ‘Нештатные’
INF:[24.01.2015 17:39:14] чтение данных ‘БД прибора’
INF:[24.01.2015 17:39:23] чтение данных ‘Тотальные’
INF:[24.01.2015 17:39:28] обработка данных
INF:[24.01.2015 17:39:28] данные прибора успешно получены

Сообщите версию Пролога.

Версия 3.6.2.983

Работает, будем разбираться с нашим кодом.

Спасибо за доступ, данные удалось считать.

Мы закончили работы над защищённым обменом с СПТ941.10. Новый тип обмена войдёт в ближайшее обновление системы.