Работает ли ЛЕРС с электросчетчиком Меркурий 230 АRT

Работает ли ЛЕРС с электросчетчиком Меркурий 230 АRT т.е. ставится такой счетчик с интерфейсом RS485 к нему подключаем GSM модем напрямую если у него есть RS485 интерфейс или через преобразователь RS485 в RS232. С другой стороны ставим компьютер с Лерс и GSM модем.

Будет ли работать такая схема и какие данные Лерс сможет получать?
Возможно ли объединение нескольких (2-4) электросчетчиков Меркурий 230 АRT в сеть по RS485 т.е. чтобы Лерс их опрашивал через один модем

Поддерживаются все вариации Меркурий 230. При разработке драйвера мы работали с Меркурий 230 ART2 (в отличие от ART учет ведется в 2-х направлениях).

Схема рабочая (мы так и делали), однако нужно помнить, что есть модификации Меркурий 230 с внешним питанием интерфейса RS-485. Опрос сети также будет работать, только убедитесь что все электросчетчики сети RS-485 имеют разные сетевые адреса. В ЛЭРС УЧЕТ в карточке устройства в параметре “Подключен к сети” обязательно нужно указать сеть.