Считывание показаний с SA-94/2M

Добрый день. Считываю показания с SA-94/2M конфигурация M301-05. Суточные показания читаются, хоть и с ошибками. Часовые - не читаются. Программой производителя читается всё без проблем. Что делать? Для решения проблемы согласен оплатить междугороднюю связь для модема.
Униздание 1-2 отопление 3.jpg
Униздание 1-2 отопление 2.jpg
Униздание 1-2 отопление.jpg

SA-94/2 и SA-94/2M это принципиально разные модели, которые очень сильно отличаются на уровне прошивок. В SA-94/2М есть расширенная статистика и команды позиционирования в архиве на нужную дату. SA-94/2M поддерживает базовый протокол семейства SA-94, но как мы видим не в полном объеме.

Давайте доступ к прибору, мы реализуем поддержку SA-94/2М.

Даю доступ.

SA-94 №30279 Конфигурация 201-R0, ГВС, двухтрубная, 1-подающая, 2-обратная, тел. 89051884456
При завершении сеанса связи появляется ошибка “Ошибка опроса устройства SA-94, #30279. Метод или операция не реализована.” На снятие показаний, вроде бы, не влияет.

SA-94/2M №29896 Конфигурация 301-R0, теплоснабжение, закрытая, 1-подающая, 2-обратная, тел. 89051884515

SA-94/2M №29960 Конфигурация M301-05, теплоснабжение, закрытая, 1-подающая, 2-обратная, тел. 89051884508

SA-94/2M №29527 Конфигурация 301-R0, теплоснабжение, закрытая, 1-подающая, 2-обратная, тел. 89051020448

SA-94/2M №29555 Конфигурация 301-R0, теплоснабжение, закрытая, 1-подающая, 2-обратная, тел. 89611047711

Все приборы установлены в Брянске.

Спасибо. Доступ подтвержден, приборы отвечают. Займемся ими в ближайшие несколько дней.

Спасибо, буду очень благодарен.

“SA-94 №30279 Конфигурация 201-R0, ГВС, двухтрубная, 1-подающая, 2-обратная, тел. 89051884456
При завершении сеанса связи появляется ошибка “Ошибка опроса устройства SA-94, #30279. Метод или операция не реализована.” На снятие показаний, вроде бы, не влияет.”

Видимо, всё-таки влияет. При опросе текущих значений снимаются только первые значения, и то через раз, график, соответственно, не рисуется.

Эта ошибка уже исправлена. Исправление будет доступно после обновления системы.

_3.01.02 (сборка 27123) от 23.10.2012

  • в драйвере МКТС исправлена ошибка поиска записи в архиве
  • в драйвере SA-94 исправлена ошибка чтения текущих данных, допущенная в обновлении 3.01.01
  • при опросе ТМК-Н2 возвращена возможность снять архив показаний
  • исправлена ошибка при отключении простаивающих GPRS-соединений
  • исправлена ошибка экспорта шаблонов отчетов_

У меня - версия 3.01.02 (сборка 27162), а “ошибка чтения текущих данных, допущенная в обновлении 3.01.01” всё равно присутствует.

В обновлении 3.01.02 была исправлена ошибка чтения текущих значений, когда после получения первого текущего параметра чтение прекращалось.

Ошибка при завершении сеанса связи исправлена в обновлении 3.02, которое пока еще не опубликовано. Публикация 3.02 намечена на понедельник.

Спасибо.

Спасибо за предоставленный доступ. Поддержка SA-94/2M конфигурации M301-xx и 301-xx реализована и будет доступна в версии 3.03.