Увеличить верхний предел фазных напряжений (Ua, Ub, Uc) до 170 000 В при диагностике выхода за рабочий режим [7378]

Добрый день.
На данный момент установлена версия R27.
С мониторингом напряжений по точке учета осталась одна проблема: при редактировании точки учета во вкладке “Диагностика” / “Диагностика выхода за рабочий режим” верхний предел фазного напряжения (Ua, Ub, Uc) не дает установить выше 1000В. Нам, например, для присоединения 10кВ нужно установить 10200 В, т.к. в “нештатных ситуациях” события фиксируются по расчетному напряжению с учетом коэффициента трасформации. Пример события в “нештатных ситуациях”: U? (5953,700В) > U?раб=[50,000…120,000]В.
Прошу откорректировать возможность установки верхнего предела фазных напряжений (Ua, Ub, Uc) во вкладке “Диагностика” / “Диагностика выхода за рабочий режим” до 170 000 В.
Заранее благодарен.

Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом.
Ваше предложение принято. Мы увеличим пределы до 500КВ. Новые пределы можно будет задать в ближайшем обновлении R28.1, которое выйдет на следующей неделе.

В обновлении R28.2 появится возможность установить верхний предел диагностики напряжения до 500КВ.