Реализовать чтение перепада давления на СПГ 761.2 [7303]

Здравствуйте, прошу рассмотреть возможность добавления чтения параметра перепада давления для газовых корректоров СПГ 761.2.
При необходимости готов предоставить доступ к прибору.

Нам необходим доступ к прибору. Данные для доступа вы можете сообщить в теме или отослать их на support@lers.ru, если не хотите, что бы другие пользователи видели их. Если вы планируете настроить GPRS-подключение к нашему серверу, тогда сообщите модель модема, который будет подключаться к нашему серверу.

Добрый день, Константин!

Данные для подключения отправлены на support@lers.ru

Доступ к устройству проверен. Добавление чтения перепада давления предварительно запланировано на версию R28.

Мы добавили сохранение параметра перепад давления для СПГ761.1(2). Параметр будет сохраняться начиная с версии обновления R28.