Здравствуйте,
Можно реализовать усреднение любых значений (не только температуры и давления) для приборов не имеющих архивов?
Здравствуйте,
Можно реализовать усреднение любых значений (не только температуры и давления) для приборов не имеющих архивов?
Опишите подробнее свое предложение.
Для чего вам требуется усреднение всех значений?
Каким образом мы должны выполнить усреднение, если у прибора нет архива? Какие значения усреднять в этом случае?
Я думаю в большинстве случаев подключения к системе ЛЭРС приборов не ищеющих архивов - период опроса таких приборов составляет ~1-10 минут.
По итогу для анализа данных не всегда удобно использовать текущие данные. По данному примеру - если брать расчет М или V, исходя из того, что взят малый период опроса текущих данных - можно получить “примерные” показания за час.
Таким образом рассчитать часовой архив взяв все текущие значения, принятые системой в течении часа и разделить на количество записей. (среднее арифметическое)
Скорее всего уже есть люди заинтересованные в данном направлении:
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=18&t=7547
Когда мы изначально реализовывали усреднение, задача стояла только для часовых и текущих значений. Массовые и объёмные расходы мы исключили намерено, так как это никому не было нужно, да и точность такого усреднения будет невысокой. Так как такие задачи появились, ваше предложение принято.
В версии 3.29 мы включим в алгоритм усреднения текущих объёмные, массовые расходы, тепловую энергию, и т.д.
Отличная новость.
Включено в версии 3.29.