Добрый день!
Прошу рассмотреть возможность считывания надстроечной базы с прибора ТМК-H13
Данные для соединения выслали на Выслали support@lers.ru,
Какой серийный номер и сетевой адрес вашего прибора? Покажите скриншот вкладки Параметры опроса из свойств оборудования.
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения настроечных параметров для ТМК-Н13 предварительно запланировано на версию 3.31.
Пропал доступ к устройству. Не удается дозвониться до вашего модема. Во время вызова оператор возвращает NO CARRIER. Уточните, какие надстроечные параметры Вам требуются?
можете опросить по номеру
89120595201
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения настроечных параметров ТМК-Н13 предварительно запланировано на версию 3.33, не прекращайте доступ к устройству.
Уточните, какие настроечные параметры вы хотели бы видеть?
Направили запрос производителю по поводу чтения настроечных параметров с ТМК-Н13. Производитель ответил, что настроечные параметры можно считать только в сервисном режиме.
Для ТМК-Н13 работающего по интерфейсам RS-232, RS-485 можно считать только следующие настроечные параметры:
- Адрес в сети.
- Серийный номер.
- Время ожидания ответа.
- Чтение только текущих данных.
- Идентификатор объекта.
- Использовать модем.
- Строка инициализации модема.
- Версия устройства.
- Номер устройства.
- Схема.
Требуется ли вам добавление этих параметров или нет?
Добрый день!
Да требуется.
Мы сообщим по окончанию работ в теме.
Работа над добавлением чтения базы настроек устройства ТМК-Н13 по интерфейсам RS-232, RS-485 завершена. Функционал появится в обновление 3.33.