Здравствуйте! подскажите, будет ли реализован внешний модуль для управления ecl 210 по аналогии с пультом ECL300?
В планах работ у нас нет такой задачи. Если вы хотите, что бы мы добавили управление для ECL Comfort 210, нам необходим доступ к прибору.
доступ через IRZ ATM2 подойдет
Для нас не имеет значения через какой канал связи будет предоставлен доступ к прибору.
Дайте пожалуйста порт и ip для настройки irz на ваш сервер
Настройте подключение на 95.167.224.34:2075.
Настроил подключение на ваш сервер Ecl 210 №40389 #1
А какой идентификатор у вашего модема?
Это последние 8 цифр IMEI? 36673645
Нам не известно какой идентификатор модема вы используете. Для выяснения какой у вас идентификатор, вам лучше обратиться к руководству по эксплуатации модема.
Модемы АТМ2 в качестве идентификатора передают IMEI GSM-модуля. Думаю и ATM21 так же идентификатор=IMEI. 868441036673645
Пробовали подключиться?
Ваш контроллер не подключается к нашему серверу. Какой интервал подключения настроен на контроллере? Есть ли возможность настроить подключение по вызову с номера 8(914)175-44-18?
Сегодня за день ваш модем подключился к нашему серверу всего 4 раза. Мы планируем приступить к выполнению данной задачи через 2 недели. При редких подключениях модема нам будет проблематично проверять добавленный функционал. У вас есть возможность организовать подключение модема по вызову с номеров 8(914)175-44-18 и 8(914)154-64-80?
Не нашёл пока как по вызову настроить модем, у меня стоит Irz collector, и модем сам цепляется к нему и постоянно подключен, то есть в любой момент можно опросить или подключиться. Так же есть облачный его аналог Bridge.irz.net, к нему уже можно подключиться тем же например ECL toolом используя ipадрес и порт, который присваивается подключившемуся к облачному серверу модему и так же можно производить опрос либо подключение.
IRZ ATM2 можно соединится через CSD, сообщите номер разработчикам и они самостоятельно подключатся в необходимое время.
А какой номер мы должны сообщить разработчикам? Ранее вы не сообщали номер в теме.
над модулем управления ECL210 идут какие-нибудь работы? или нужен доступ? На одном из объектов настроено подключение модема ATM21 подключенного к ECL210 на ваш сервер 95.167.224.34:2075. при подключении модем пишет соединение закрыто.
Мы пока еще не приступили к работе над модулем. Вам удалось разобраться, как организовать подключение контроллера по вызову?
Да, удалось, осталось на объект съездить, в удаленной настройке модема какие то трудности возникли, настрою тут же напишу!