Прошу добавить данную диагностику для однотрубной системы ГВС. Возможна она будет полезна и для однотрубной системы Теплоснабжение.
Алгоритм предлагаю следующий: Если температура Т1 больше 30 градусов (в идеале, чтобы эту температуры можно было настроить), а M1=0, то расходомер неисправен.
Спасибо за предложение!
Принято к реализации на версию 3.33, но, возможно, успеем сделать в 3.32.
Плюс, думаю, что для двухтрубной ГВС такая диагностика тоже будет полезной (с тем же алгоритмом работы).