Учёт электроэнергии (коэффициент трансформации)

Предложения по новому функционалу. Пожелания по доработке. Копилка идей.

Модератор: Модераторы

Ответить
Аватара пользователя
Serg52
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 12:30

Учёт электроэнергии (коэффициент трансформации)

Сообщение Serg52 » 04 сен 2019, 21:23

Компания поставщик просит нас сдавать показания по электроэнергии в следующем виде:
1) Профиль мощности (часовой) с учётом коэффициента трансформации;
2) Значение расхода электроэнергии без учёта коэффициента трансформации.
Можно добавить опцию для формирования отчётов? :ny_tik:
Сергей
Нижний Новгород
https://t-nn.ru
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 06:57

Re: Учёт электроэнергии (коэффициент трансформации)

Сообщение Александр Ряйсянен » 17 сен 2019, 07:19

В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ в списке полей редактора отчетов есть поля с электроэнергией без учета коэффициентов трансформации (в наименованиях таких полей добавлен суффикс raw) и поля по электроэнергии с учетом коэффициентов трансформации по току и напряжению (в наименованиях таких полей нет суффикса raw).
По умолчанию в системной отчетной форме используются поля с учетом коэффициентов трансформации, т.к. в этом случае значения полей соответствуют реальному потреблению электроэнергии.

Для профиля мощности значения полей Qn, Qp, Pn и Pp хранят реальную мощность, т.е. с учетом коэффициентов трансформации. Полей с мощностью без учета коэффициентов трансформации нет, но их вы можете создать с помощью вычисляемых полей.

Например для активной мощности Pp создайте вычисляемое поле с выражением:
[Pp - Активная мощность (положительная составляющая) (кВт)]/[VoltageTransformationCoeff - коэффициент трансформации по напряжению]/[CurrentTransformationCoeff - коэффициент трансформации по току]

В следующей версии ЛЭРС УЧЕТ мы добавим в источник данных поля QnRaw, QpRaw, PnRaw и PpRaw, в которых будут значения мощности без учета коэффициентов трансформации по току и напряжению.
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5415
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: Учёт электроэнергии (коэффициент трансформации)

Сообщение Антон Чичков » 17 сен 2019, 11:35

Поля в источник данных для профиля мощности добавлены в будущей версии 3.33.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...