Устранение ошибки расчета интеграторов в ВКТ-7, ТМК-Н12, ТМК-Р13 при возникновении нештатных ситуаций.

В случае когда в ВКТ-7, ТМК-Н12, ТМК-Р13 происходит остановка счета, в Лерс каждый раз сбивается расчет интергаторов. На 3 скриншоте в режиме ручного ввода видно, почему так происходит. Вместо ожидаемых данных от вычислителя М1, М2 и Q =0 мы получаем недостоверные данные М1=М2= -21474836, Q=-2147483,75, причем с минусом, и Лерс перестает рассчитывать интеграторы.

Если в ручном вводе заменить эти цифры на 0, расчет интеграторов после пересчета продолжается в штатном режиме. Но это нужно делать каждый раз при возникновении нештатной ситуации. И у управляющих и ресурсников возникает лишние претензии к системе и к нашей работе.

Давайте сделаем обработку/доработку в системе, чтобы в вычислителях ВКТ-7, ТМК-Н12, ТМК-Р13 недостоверные данные в виде больших минусовых чисел заменялись на 0 сразу и не происходил сбой с расчетом интеграторов.
Учитывая что эти вычислители не имеют в архиве суточных интеграторов, изменение это очень важно.

Можно это сделать не только для этих вычислителей, а на уровне системы с возможностью выбора этой функции в свойствах Точки учета → Расчет и хранение → Галочка “Обнулять недостоверные отрицательные значения”.


Скрин-1.jpg
Скрин-2.jpg
Скрин-3.jpg
Скрин-4.jpg
Скрин-5.jpg
Data_2019-10-21_0810.xml (1.98 MB)

А правильно ли заменять на 0? Может имеет смысл взять среднее за предыдущие дни?