Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Предложения по новому функционалу. Пожелания по доработке. Копилка идей.

Модератор: Модераторы

Закрыто
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Lexa_Tomsk » 06 дек 2019, 10:44

Добрый день.
Универсальный регулятор ОВЕН ТРМ 138 имеет кроме входов, логические выходы (реле), состояние которых можно прочитать (включен/выключен).
Можно ли добавить чтение состояния данных выходов для привязки их к системе сигнализации ЛЭРС, по примеру прибора Пульсар 10?
Скрин-шот чтения данных выходов стандартной программой конфигуратора ТРМ 138:
Без имени.jpg
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6248
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138

Сообщение Константин Коротких » 12 дек 2019, 07:49

Нам необходим доступ к устройству, для того, что бы мы смогли добавить и протестировать данный функционал.
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138

Сообщение Lexa_Tomsk » 12 дек 2019, 09:36

Могу предоставить доступ к ТРМ138 через модем irz2-232.
На какой адрес и порт настроить соединение в модеме?
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138

Сообщение Lexa_Tomsk » 16 дек 2019, 08:23

Стенд собрал, модем в режиме GPRS соединения, нужен Ваш адрес сервера и порт куда соединение настроить.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6248
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138

Сообщение Константин Коротких » 18 дек 2019, 05:45

Настройте подключение на 95.167.224.34:2062.
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138

Сообщение Lexa_Tomsk » 18 дек 2019, 06:10

Настроил.
модем: контроллер iRZ ATM2, #358606051122168 с идентификатором '358606051122168'
Сетевой адрес ТРМ 138: 0
Заводской номер в принципе для опроса не требуется
Протокол ТРМ138: ОВЕН 8 бит адрес.
На ТРМ138: на первом канале датчик температуры, выходное реле первого канала включено.
На остальных входах ничего нет, выходные реле 2-8 каналов отключены.

Опрос ТРМ до смены адреса сервера.
2220.jpg
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6248
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Константин Коротких » 25 дек 2019, 09:20

Доступ к устройству проверен. Добавление чтения состояния логических выходов предварительно запланировано на версию 3.35. Не прекращайте доступ к устройству.
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Lexa_Tomsk » 07 фев 2020, 04:50

Модем настроен на вызов с Вашего номера. Номер модема +7 923 415 94 82.

на модем подключен второй прибор из темы: viewtopic.php?f=22&t=9447
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6248
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Константин Коротких » 07 фев 2020, 04:54

Ваш модем подключается к нашему серверу.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Иван Сафанюк » 24 апр 2020, 05:38

Lexa_Tomsk писал(а):
07 фев 2020, 04:50
Модем настроен на вызов с Вашего номера. Номер модема +7 923 415 94 82.

на модем подключен второй прибор из темы: viewtopic.php?f=22&t=9447
Могли бы вы настроить модем еще на вызов с номера +79141546480?
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Lexa_Tomsk » 28 апр 2020, 09:08

Добавил номер в группу вызова
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Иван Сафанюк » 29 апр 2020, 09:55

Lexa_Tomsk писал(а):
28 апр 2020, 09:08
Добавил номер в группу вызова
Нет доступа. При попытке дозвониться получаем ответ "BUSY".
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Lexa_Tomsk » 30 апр 2020, 05:34

Насколько я понимаю после вызова модем должен дать отбой и установить GPRS соединения с вашим сервером.

Настройки модема:
Модем iRZ ATM2, #358606051122168 с идентификатором '358606051122168'
Настроен на установление связи по GPRS на сервер 95.167.224.34:2062 по звонку с ваших номеров
Сетевой адрес ТРМ 138: 0
Заводской номер в принципе для опроса не требуется
Протокол ТРМ138: ОВЕН 8 бит адрес.
На ТРМ138: на первом канале датчик температуры, выходное реле первого канала включено.
На остальных входах ничего нет, выходные реле 2-8 каналов отключены.
12.jpg
11.jpg
10.jpg
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Lexa_Tomsk » 07 май 2020, 04:01

доступ есть, или надо перенастроить подключение иначе?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Иван Сафанюк » 07 май 2020, 05:29

Lexa_Tomsk писал(а):
07 май 2020, 04:01
доступ есть, или надо перенастроить подключение иначе?
Доступа нет. Перенастройте подключение.
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Lexa_Tomsk » 07 май 2020, 05:59

Что именно мне перенастроить в настройках модема?
Если я ставлю в модеме адрес своего сервер я прекрасно вижу этот прибор ТРМ138 и считываю его. Модем устанавливает связь после звока на него:
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Настройка модема выше на скринах. Единственное что меняю из настройки модема только адрес сервера мой/Ваш.
Проблема в модеме (не устанавливает связь с вашим сервером?) или вы сам прибор ТРМ138 не видите?
Последний раз редактировалось Lexa_Tomsk 07 май 2020, 06:09, всего редактировалось 1 раз.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Иван Сафанюк » 07 май 2020, 06:09

Мы не занимаемся настройкой чужих модемов. Не устанавливается связь с модемом. При звонке на ваш модем в ответ приходит "BUSY" (занят)
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Lexa_Tomsk » 07 май 2020, 06:21

Иван Сафанюк писал(а):
07 май 2020, 06:09
Мы не занимаемся настройкой чужих модемов.
Отличный ответ.

Модем будет давать отбой так как так и настроен.
При звонке на модем, модем дает отбой (занят) и устанавливает GPRS соединение с Вашим сервером 95.167.224.34:2062
Настройки модема (кроме добавления последнего номера) не менялись с даты создания темы. И в декабре и в февраля проблем с подключением модема к Вашему серверу не было (судя по вашим ответам), а теперь вдруг есть.

Модем настроен в полном соответствии с вашими рекомендациями:
https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpag ... Id=3964939
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Иван Сафанюк » 07 май 2020, 09:12

Могли бы вы перенастроить на порт 2093? Адрес тот же.
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Lexa_Tomsk » 07 май 2020, 10:15

переправил 95.167.224.34:2093
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Иван Сафанюк » 07 май 2020, 13:23

Lexa_Tomsk писал(а):
07 май 2020, 10:15
переправил 95.167.224.34:2093
Доступ есть, не прекращайте доступ. Мы приступили к задаче.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Сообщение Иван Сафанюк » 07 июл 2020, 10:30

Работа над добавлением чтения состояний выходов для ТРМ138 завершена. Поддержка функции чтения состояний выходов для ТРМ138 будет доступна в версии 3.36.
Закрыто