Добавление чтения состояний выходов для ТРМ 138 [8415]

Добрый день.
Универсальный регулятор ОВЕН ТРМ 138 имеет кроме входов, логические выходы (реле), состояние которых можно прочитать (включен/выключен).
Можно ли добавить чтение состояния данных выходов для привязки их к системе сигнализации ЛЭРС, по примеру прибора Пульсар 10?
Скрин-шот чтения данных выходов стандартной программой конфигуратора ТРМ 138:
Без имени.jpg

Нам необходим доступ к устройству, для того, что бы мы смогли добавить и протестировать данный функционал.

Могу предоставить доступ к ТРМ138 через модем irz2-232.
На какой адрес и порт настроить соединение в модеме?

Стенд собрал, модем в режиме GPRS соединения, нужен Ваш адрес сервера и порт куда соединение настроить.

Настройте подключение на 95.167.224.34:2062.

Настроил.
модем: контроллер iRZ ATM2, #358606051122168 с идентификатором ‘358606051122168’
Сетевой адрес ТРМ 138: 0
Заводской номер в принципе для опроса не требуется
Протокол ТРМ138: ОВЕН 8 бит адрес.
На ТРМ138: на первом канале датчик температуры, выходное реле первого канала включено.
На остальных входах ничего нет, выходные реле 2-8 каналов отключены.

Опрос ТРМ до смены адреса сервера.
2220.jpg

Доступ к устройству проверен. Добавление чтения состояния логических выходов предварительно запланировано на версию 3.35. Не прекращайте доступ к устройству.

Модем настроен на вызов с Вашего номера. Номер модема +7 923 415 94 82.

на модем подключен второй прибор из темы: https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=9447

Ваш модем подключается к нашему серверу.

Могли бы вы настроить модем еще на вызов с номера +79141546480?

Добавил номер в группу вызова

Нет доступа. При попытке дозвониться получаем ответ “BUSY”.

Насколько я понимаю после вызова модем должен дать отбой и установить GPRS соединения с вашим сервером.

Настройки модема:
Модем iRZ ATM2, #358606051122168 с идентификатором ‘358606051122168’
Настроен на установление связи по GPRS на сервер 95.167.224.34:2062 по звонку с ваших номеров
Сетевой адрес ТРМ 138: 0
Заводской номер в принципе для опроса не требуется
Протокол ТРМ138: ОВЕН 8 бит адрес.
На ТРМ138: на первом канале датчик температуры, выходное реле первого канала включено.
На остальных входах ничего нет, выходные реле 2-8 каналов отключены.
12.jpg
11.jpg
10.jpg

доступ есть, или надо перенастроить подключение иначе?

Доступа нет. Перенастройте подключение.

Что именно мне перенастроить в настройках модема?
Если я ставлю в модеме адрес своего сервер я прекрасно вижу этот прибор ТРМ138 и считываю его. Модем устанавливает связь после звока на него:
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Настройка модема выше на скринах. Единственное что меняю из настройки модема только адрес сервера мой/Ваш.
Проблема в модеме (не устанавливает связь с вашим сервером?) или вы сам прибор ТРМ138 не видите?

Мы не занимаемся настройкой чужих модемов. Не устанавливается связь с модемом. При звонке на ваш модем в ответ приходит “BUSY” (занят)

Отличный ответ.

Модем будет давать отбой так как так и настроен.
При звонке на модем, модем дает отбой (занят) и устанавливает GPRS соединение с Вашим сервером 95.167.224.34:2062
Настройки модема (кроме добавления последнего номера) не менялись с даты создания темы. И в декабре и в февраля проблем с подключением модема к Вашему серверу не было (судя по вашим ответам), а теперь вдруг есть.

Модем настроен в полном соответствии с вашими рекомендациями:
https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=3964939

Могли бы вы перенастроить на порт 2093? Адрес тот же.

переправил 95.167.224.34:2093