Ecl 310/210 привязка ячеек

Здравствуйте! Для регуляторов Ecl 310/210 отсутствует большинство параметров для привязки ячеек, как и сами ячейки ограничиваются температурными датчиками, хотя в регуляторах присутствуют и положение клапанов, состояние насосов, состояние датчиков таких как перепада давления или сухого хода. Хотелось бы иметь возможность полноценно использовать имеющееся подключение так же и для более детальной прорисовки мнемосхем.

Перечислите все параметры, чтение которых необходимо добавить.

Список параметров на чтение:

  • Статусы насосов(включен/отключен) и режимы их управления (автоматический/вкл/выкл)
  • Статусы клапанов (закрывается/открывается/остановлен) и режимы его управления (автоматический/выключен/закрыть/открыть)
  • Уставки температур (комфортная/пониженная)
  • Значения задания для температуры подачи/обратки
  • Режим работы (комфортный/ручной/по графику/пониженный/защита от замораживания/охлаждение)
  • Считывание аварий
  • Установленного температурного графика

Вопрос вдогонку, помимо параметров на чтение, возможно ли добавить запись параметров? Или это только во внешние модули?

Приложу отчёт из родной программы Comfort Contour для примера
Отчёт Comfort Contour.pdf (144 KB)

А для двух систем, например отопление и ГВС нужно создавать две системы или все таки возможно добавить привязку ячеек для всех систем в одной точке учета. Так например S1-температура наружного воздуха, S2-температура внутри помещения, S3-температура подачи система 1 (отопления), S4-температура подачи система 2 (ГВС), S5- температура обратки система 1 (отопления), S6- температура обратки система 2 (ГВС), S7 и S8 кажется датчики такие как реле перепада давления. для третьей и четвертой системы ECL310 S9,S10,S11,S12 температуры подачи и обратки.

В некоторых прошивках регуляторов есть также процент открытия клапанов. Эта информация была бы очень полезна в графиках и на мнемосхемах.
Номер параметров 3995-3997
%открытияклапанов.png

А вообще возможно самостоятельно добавлять номера параметров необходимых для опроса называть их и выбирать множитель и единицы измерения? было бы проще, кому что нужно тот и добавит что необходимо.

Здравствуйте! в скаде опрашиваю Ecl и вот на первый взгляд сложившийся набор параметров, которые хотелось бы на первом этапе видеть, не хватает только режимы и статусы работы клапанов и насосов с управлением по их каналам.

Тнар 10201
Твнутр 10202
Тпод 10203
Тгвс 10204
Тобр 10205
Час 64045
Минута 64046
День 64047
Месяц 64048
Год 64049
Положение Кл1 3995
Положение Кл2 3996
Ткомф 11180
Тэк 11181
Зона пропорц. кл.1 11184
Время интегр.кл.1 11185
Время работы кл.1 11186
Нейтр. Зона кл.1 11187
Мин. Импульс кл.1 11189
Зона пропорц. кл.2 12184
Время интегр.кл.2 12185
Время работы кл.2 12186
Нейтр. Зона кл.2 12187
Мин. Импульс кл.2 12189
Ттреб ГВСк 12190
Ттреб ГВСэк 12191
S7 10207
S8 10208
Реле1 4006
Реле2 4007
Режим работы I контур 4201
Режим работы II контур 4202
Статус режима работы I конт 4211
Статус режима работы II конт 4212

Уверен ,что появится необходимость и во многих других параметрах, как по контурам так и по настройкам, поэтому может получится добавить возможность самостоятельно добавлять необходимый параметр. Понимаю трудоемкость вопроса. Необходимы ли какие либо силы в помощь?

Уточните, вы хотите, что бы данные параметры можно было считать драйвером устройства, что бы просматривать в таблице с данными или параметры должны читаться модулем с возможностью их изменения в устройстве?

Здравствуйте! Изначально вопрос стоял про привязку ячеек для возможности построения мнемосхем с указанными данными, но кажется мне в какой-то из тем пояснили, что в основном в базе хранятся данные расходов и температур. Вообще было бы хорошо и для чтения и хранения информации в таблице данных по этим параметрам иметь инструмент, это позволит создавать мнемосхемы прямо в лэрс, а так же и для внешнего модуля добавить эти настройки с возможностью их изменения.

Предлагаю в этой теме обсуждать вопрос чтения параметров драйвером устройства. По вопросу добавления параметров во внешний модуль и их установки предлагаю создать отдельную тему, поскольку это две разные задачи.

Добавление чтения, указанных вами параметров, возможно, однако, в нашей системе пока нет функционала, который позволит сохранить эти параметры в базе данных. Нашей группе разработчиков потребуется проконсультироваться, поскольку задача затрагивает много функциональных частей программного комплекса. Мы проведем консультацию и я сообщу вам результат по вопросу в теме.

Здравствуйте! Разработчики еще не рассматривали данный вопрос?

Мы пока не пришли к решению по добавлению данного функционала.

На текущий момент часть сотрудников находится в отпуске. После выхода сотрудников из отпуска мы продолжим обсуждение данного вопроса.

Приношу извинения за долгий ответ.
Мы не сможем добавить перечисленные вами параметры в нашу систему, поскольку наша система является универсальной, а параметры присущи только к конкретной модели оборудования.
Мы так же не сможем добавить чтение параметров в драйвер устройства, поскольку номера параметров зависят от конкретного ключа, который установлен в устройстве.