Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Предложения по новому функционалу. Пожелания по доработке. Копилка идей.

Модератор: Модераторы

Ответить
Kirill_Elektrocom
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 май 2020, 14:38

Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Kirill_Elektrocom » 29 май 2020, 11:21

Добрый день!
На мнемосхеме счётчики Меркурий 230 АРТ показывает не все параметры, нет коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам, хотя, согласно технической документации Меркурия 230 АРТ (https://mercury.nt-rt.ru/images/manuals ... 230АRT.pdf), данный прибор учёта должен их считывать.
Заранее спасибо
Selandrem
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 13:52

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Сообщение Selandrem » 15 июн 2020, 07:28

У нас аналогичная проблема, заказчику треубуются данные для анализа показателей качества. Будет хоть какой то ответ по данной теме, принято, не принято, невозможно?
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Сообщение Константин Коротких » 22 июн 2020, 05:35

Нам необходим доступ к устройству, что бы проверить драйвер устройства, после внесения изменений.
Kirill_Elektrocom
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 май 2020, 14:38

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Сообщение Kirill_Elektrocom » 02 июл 2020, 08:44

Подключили счетчик для проверки IP 90.150.72.235: 60001
Kirill_Elektrocom
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 май 2020, 14:38

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Сообщение Kirill_Elektrocom » 02 июл 2020, 08:54

Да Сам Счетчик Меркурий 230 АРТ-02 CN SN24421909
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Константин Коротких » 08 июл 2020, 05:01

Доступ к устройству проверен. Добавление чтения параметров для Меркурий 230 ART предварительно запланировано на версию 3.37. Не прекращайте доступ к устройству.
Ответить