Страница 1 из 1

Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 29 май 2020, 11:21
Kirill_Elektrocom
Добрый день!
На мнемосхеме счётчики Меркурий 230 АРТ показывает не все параметры, нет коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам, хотя, согласно технической документации Меркурия 230 АРТ (https://mercury.nt-rt.ru/images/manuals ... 230АRT.pdf), данный прибор учёта должен их считывать.
Заранее спасибо

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Добавлено: 15 июн 2020, 07:28
Selandrem
У нас аналогичная проблема, заказчику треубуются данные для анализа показателей качества. Будет хоть какой то ответ по данной теме, принято, не принято, невозможно?

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Добавлено: 22 июн 2020, 05:35
Константин Коротких
Нам необходим доступ к устройству, что бы проверить драйвер устройства, после внесения изменений.

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Добавлено: 02 июл 2020, 08:44
Kirill_Elektrocom
Подключили счетчик для проверки IP 90.150.72.235: 60001

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Добавлено: 02 июл 2020, 08:54
Kirill_Elektrocom
Да Сам Счетчик Меркурий 230 АРТ-02 CN SN24421909

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 08 июл 2020, 05:01
Константин Коротких
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения параметров для Меркурий 230 ART предварительно запланировано на версию 3.37. Не прекращайте доступ к устройству.

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 26 авг 2020, 09:00
Иван Сафанюк
Пропал доступ к прибору Меркурий 230 АРТ-02 CN SN24421909, связь по IP 90.150.72.235: 60001 устанавливается, но нет ответа от прибора на запросы.

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 28 авг 2020, 11:53
Gehhos
Kirill_Elektrocom писал(а):
29 май 2020, 11:21
Добрый день!
На мнемосхеме счётчики Меркурий 230 АРТ показывает не все параметры, нет коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам, хотя, согласно технической документации Меркурия 230 АРТ (https://mercury.nt-rt.ru/images/manuals ... 230АRT.pdf), данный прибор учёта должен их считывать.
Заранее спасибо


как решили вопрос?

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 31 авг 2020, 02:49
Константин Коротких
Gehhos писал(а):
28 авг 2020, 11:53
как решили вопрос?
Вопрос не решен. Для того, что бы мы смогли добавить чтение качественных характеристик электрической сети, нам необходим доступ к устройству.

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 04 сен 2020, 09:07
Selandrem
Счетчик вернули с подключением. Просим возобновить работу

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 07 сен 2020, 08:16
Иван Сафанюк
Selandrem писал(а):
04 сен 2020, 09:07
Счетчик вернули с подключением. Просим возобновить работу
Порт 60001 по адресу 90.150.72.235 закрыт. Доступа нет.

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 08 сен 2020, 08:04
Kirill_Elektrocom
Иван Сафанюк писал(а):
26 авг 2020, 09:00
Пропал доступ к прибору Меркурий 230 АРТ-02 CN SN24421909, связь по IP 90.150.72.235: 60001 устанавливается, но нет ответа от прибора на запросы.
связь восстановили, счётчик в работе, можете продолжать

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 08 сен 2020, 08:37
Иван Сафанюк
Доступ к прибору проверили, не прекращайте доступ.

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Добавлено: 11 сен 2020, 05:15
Иван Сафанюк
Работа над добавлением чтения коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам завершена. Поддержка чтения коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам будет доступна в версии 3.37.