НС по температуре обратного трубопровода

Предложения по новому функционалу. Пожелания по доработке. Копилка идей.

Модератор: Модераторы

Закрыто
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Kvashnin » 04 мар 2015, 00:03

Хотелось бы вернуться к теме Температурный график.

В ней сформулировано правило для НС по температуре обратного трубопровода на основании температуры подающего с учетом температурного графика. А именно:
"Для объектов без температуры наружного воздуха, когда модуль диагностики не может определить нормативную температуру теплоносителя в подающей магистрали (Т1норм), в качестве нормативной температуры берется фактическая температура теплоносителя в подающей магистрали (Т1норм = Т1).

Дальше, выполняется расчет температуры теплоносителя в обратной магистрали (Т2норм) и сравнивается с фактической температурой теплоносителя в обратной магистрали (Т2). Разница не должна превышать 7 град.Ц., если Т2 превышает Т2норм более чем на 7 градусов, то диагностируется перегрев обратной магистрали.
"

Только я бы предложил отслеживать не 7°, а 5%.

Данная НС востребована у потребителей, которым приходится платить штрафы за нарушение режима теплоснабжения из-за завышения температуры обратки, при несоблюдении температурного графика со стороны ЭСО. И при этом нет желания судиться с ЭСО. Сейчас даже САРТы настраивают по такому алгоритму, т.е. в качестве нормативной температуры берется температура подачи.

Причем это отделенная, независимая НС. Ее использование никак не связано с наличием температуры наружного воздуха в системе. Предназначена для автоматизации тех расчетов которые все равно ведутся потребителями, и позволят оперативно влиять на ситуацию, а не по истечении нескольких недель. Т,е. ЛЭРС Учет выступит в роли инструмента автоматизации контроля режима теплоснабжения по показаниям приборов учета - чем он и так является.

Про не логичность, и неправильность с точки зрения нормативной док-ции понимаю, но это реальная жизнь :-): Это востребовано.
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Евгений Николаенко » 29 мар 2015, 16:40

Давайте вернемся.

Алгоритм понятен, объяснение тоже (за объяснение отдельное спасибо), вопрос только в том, как назвать параметр на интерфейсе пользователя?

P.S. Предложение добавлено в план работ по обновлению R14, в этот отопительный сезон уже не успеем.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Kvashnin » 30 мар 2015, 13:06

Евгений Николаенко писал(а):вопрос только в том, как назвать параметр на интерфейсе пользователя?
Вопрос не понятен. Какой параметр?

Мой взгляд на интерфейс.
В интерфейсе есть отдельный пункт "температурный график". В нем нужен переключатель "контроль":
- по температуре наружного воздуха;
- по температуре в подающем трубопроводе.


И все. Это просто для пользователя. Возможно я ответил на вопрос :-):
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Евгений Николаенко » 31 мар 2015, 10:06

Спасибо, это то, что нужно. Предложение принимается.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Kvashnin » 02 июн 2015, 13:52

Будет, ли реализована эта функция к новому отопительному сезону.
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Aleksey
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 11:00

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Aleksey » 05 авг 2015, 11:11

Тоже необходим данный функционал, как идет работа в этом направлении?
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5529
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Антон Чичков » 06 авг 2015, 06:43

Пока работа запланирована на R14. Однако, возможен перенос на R15.
Aleksey
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 11:00

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Aleksey » 21 окт 2015, 13:35

Я так понимаю перенесли на R15?
Можно ли надеяться на реализацию в ближайшем будущем?
Спасибо.
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5529
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Антон Чичков » 15 дек 2015, 11:20

Поддержка диагностики перегрева по температуре подающей магистрали будет реализована в обновлении R16, которое выходит в феврале 2016г.
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Kvashnin » 08 май 2020, 10:32

Хочу уточнить, а как в текущей версии можно настроить эту НС.

А именно
Kvashnin писал(а):
04 мар 2015, 00:03
"Для объектов без температуры наружного воздуха, когда модуль диагностики не может определить нормативную температуру теплоносителя в подающей магистрали (Т1норм), в качестве нормативной температуры берется фактическая температура теплоносителя в подающей магистрали (Т1норм = Т1).

Дальше, выполняется расчет температуры теплоносителя в обратной магистрали (Т2норм) и сравнивается с фактической температурой теплоносителя в обратной магистрали (Т2). Разница не должна превышать 7 град.Ц., если Т2 превышает Т2норм более чем на 7 градусов, то диагностируется перегрев обратной магистрали.
"
Не нашел такого, но версия реализации указана
Антон Чичков писал(а):
15 дек 2015, 11:20
Поддержка диагностики перегрева по температуре подающей магистрали будет реализована в обновлении R16, которое выходит в феврале 2016г.
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Kvashnin » 13 май 2020, 11:50

Прошу ответить
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5529
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: НС по температуре обратного трубопровода

Сообщение Антон Чичков » 18 май 2020, 03:42

Дмитрий, вы же сами предлагали интерфейс и способ реализации.
Kvashnin писал(а):
30 мар 2015, 13:06
Мой взгляд на интерфейс.
В интерфейсе есть отдельный пункт "температурный график". В нем нужен переключатель "контроль":
- по температуре наружного воздуха;
- по температуре в подающем трубопроводе.


И все. Это просто для пользователя. Возможно я ответил на вопрос :-):
Так и реализовано. В параметрах температурного графика объекта есть переключатель откуда брать Тнв. Из справочника, из измеренной Тнв точки, или рассчитывать по Т1.

В документации тоже описано.

Эту тему я закрываю, так как ей уже больше 5 лет, и исходное обсуждение было завершено положительно. Если возникнут другие вопросы, создайте, пожалуйста, новую тему.
Закрыто