Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Модератор: Модераторы
Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Добрый день! Возникла необходимость подключения им2300 2 штуки по 485 интерфейсу и модем IRZ ATM2-485, как это организовать? Я попробовал из приборов 485 подключил к модему ,возникает ошибка, неверное подтверждение выполнения команды. Куда копать дальше?
-
- Инженер техподдержки
- Сообщения: 7877
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Для начала вам нужно убедиться, что сам прибор рабочий. Подскажите вам удавалось опросить прибор как либо еще?
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Оба прибора рабочие, ошибка на приборах идентичная, ранее снимал архивы с компьютера
-
- Инженер техподдержки
- Сообщения: 7877
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Какой программой снимали архивы?
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
imreport шнурком им2316
-
- Инженер техподдержки
- Сообщения: 7877
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Попробуйте, опросить прибор в ЛЭРС УЧЕТ через этот "шнурок".
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Вы наверное не правильно меня поняли мне надо подключить в сеть две им2300 подключить к модему irz atm2-485 и по gprs передать данные на сервер ЛЭРС, при таком подключении и выходит данная ошибка с обоих приборов. Такая проблема уже была на форуме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?t=3553. Я знаю что через адаптер ИМ2318 всё будет работать, подключал неоднократно, как обойтись без использования этих адаптеров и подключить две им2300 через один модем
-
- Инженер техподдержки
- Сообщения: 7877
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Пожалуйста, убедитесь, что ваш модем настроен в соответствии с нашей статьей Настройка iRZ ATM2 для работы с ЛЭРС УЧЁТ в качестве приборного модема. Если он правильно настроен и ошибка все равно повторяется, тогда вам нужно будет экспериментировать с другими настройками модема. Скорее всего с настройками COM-порта.
К сожалению, у нас нет опыта опроса подобной связки устройств. Возможно кто-то из пользователей имеет успешный опыт в этом вопросе и поделится им с вами.
К сожалению, у нас нет опыта опроса подобной связки устройств. Возможно кто-то из пользователей имеет успешный опыт в этом вопросе и поделится им с вами.
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Для снятия показаний с ИМ2300 необходим GSM-терминал ИМ2318-GSM.
Модемом IRZ ATM2-485 и другими при прямом подключении невозможно опросить ИМ2300. У нашей компании есть успешный опыт подключения ИМ2300 через ЛЭРС GSM Plus, но для этого необходимо между ИМкой и ЛЭРС GSM Plus подключить адаптер модема ИМ2318М.
Вот ссылка на тему: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=3553
Модемом IRZ ATM2-485 и другими при прямом подключении невозможно опросить ИМ2300. У нашей компании есть успешный опыт подключения ИМ2300 через ЛЭРС GSM Plus, но для этого необходимо между ИМкой и ЛЭРС GSM Plus подключить адаптер модема ИМ2318М.
Вот ссылка на тему: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=3553
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Если уважаемая тех.поддерка согласится на разработку прямого доступа через ЛЭРС GSM Plus - можем предоставить доступ к прибору.
- Константин Коротких
- Разработчик
- Сообщения: 6544
- Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Особенность реализации прибора ИМ2300 заключается в том, что необходимо выдерживать специальные интервалы времени, для того, что бы производить обмен данными с прибором. Если подключить прибор напрямую к модему, то данные невозможно считать правильно, поскольку модемы не могут выдерживать эти интервалы времени. Именно для нормального обмена с прибором и требуется ИМ2318-GSM, он выдерживает необходимые интервалы.
Ответ производителя с описанием адаптера модема ИМ2318-GSM писал(а):Для решения проблемы с сетевыми задержками мы выпускаем специальный Адаптер модема ИМ2318(или ИМ2318gsm), который выполняет роль буфера между ИМ2300 и сетью. Этот адаптер получает команды от компьютера и преобразует их в команды ИМ2300, считывает данные из ИМ2300 в свою память, затем передает их в сеть.
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Очень жаль, хотелось бы избежать промежуточного звена в виде адаптера модема.
-
- Инженер техподдержки
- Сообщения: 7877
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Мы бы тоже хотели реализовать опрос без приборов-посредников, но к сожалению самим производителем не заложена возможность реализации прямого опроса модемом.
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
А если сделать что-то типа платы в контроллер ЛЭРС GSM PLUS с принципом работы адаптера модема ИМ2318?
-
- Инженер техподдержки
- Сообщения: 7877
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Мы передали ваше пожелание в отдел разработки электронных устройств. К сожалению из-за высокой загруженности отдела они смогут приступить к рассмотрению вашего предложения не раньше, чем через пол года.
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Спасибо, мы подождем
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
добрый день.продолжение темы. поменял прибор им2300 серии М на серию А. до этого терминал 2318 работал отлично. опрос шел без отказно. после замены контроллера прибор не опрашивается. идет сообщение- неверная команда 62h. думаю все таки дело в терминале. как прошивать терминал? с какой программой? что там требуется поменять?
-
- Инженер техподдержки
- Сообщения: 7877
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
маклер, уточните, пожалуйста, о каком терминале идет речь?
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
GSM-терминал ИМ2318-GSM.Иван Славный писал(а): ↑28 май 2020, 07:36маклер, уточните, пожалуйста, о каком терминале идет речь?
-
- Инженер техподдержки
- Сообщения: 7877
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
К сожалению мы не сталкивались с настройкой данного терминала. На сайте производителя данного терминала также не нашел какой либо информации по его настройке. Пожалуйста, обратитесь по данному вопросу в техническую поддержку производителя данного терминала.
Также возможно кто либо из пользователей поделится с вами удачным опытом его настройки для опроса ИМ2300 серии А.
Также возможно кто либо из пользователей поделится с вами удачным опытом его настройки для опроса ИМ2300 серии А.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 июл 2020, 10:56
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Если адаптер модема ИМ2318М выпущен до 2010 года, он ничего не "знает" о серии А. Либо купить новый (который поддерживает режим GPRS), либо узнать у производителя о возможности перепрошивки
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 июл 2020, 10:56
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Также, если терминал ИМ2318GSM выпущен до 2010 года, он ничего не "знает" о серии А. Либо купить новый (который не поддерживает режим GPRS), либо узнать у производителя о возможности перепрошивки - вероятность большая.
- raven34716
- Сообщения: 218
- Зарегистрирован: 24 мар 2015, 09:48
- Контактная информация:
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Однозначно перепрошивать. Мы отправляли производителю модемы на перепрошивку. Иначе работать не будут.
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Я не стал возиться со старым жсм.купил у производителя новый им2318-т.этот прибор хорошо распознает сам контроллер,НО на не долго. Звонил несколько раз производителю,но там видимо со мной говорил человек,не знаком с прибором.И так. через неделю прибор перестал отвечать. после того как сбрасываю симку, прибор начинает отвечать,но опять только на некоторое время. подумал что проблема в симке, обновил симку. но проблема осталась. в чем может быть проблема? кто нибудь не сталкивался с такой проблемой?raven34716 писал(а): ↑06 ноя 2020, 08:08Однозначно перепрошивать. Мы отправляли производителю модемы на перепрошивку. Иначе работать не будут.