Опрос ЕК270 с переменной скоростью

Приём предложений о функциях, которые вы бы хотели видеть в оборудовании производства ЛЭРС.

Модератор: Модераторы

Ответить
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1784
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Опрос ЕК270 с переменной скоростью

Сообщение Kvashnin » 03 дек 2017, 01:18

Есть ли возможность организовать опрос ЕК270 c помощью ЛЭРС Lite и ЛЭРС LitePro, если в ЕК270 настроен режим с переменной скоростью, т.е. вначале 300, а затем 19200.
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: Опрос ЕК270 с переменной скоростью

Сообщение Антон Чичков » 04 дек 2017, 15:35

Думаю, в настоящее время это невозможно. Подобный механизм работал с Multical 66, но там всё более однозначно. Приём на 1200, отправка на 600, поэтому в модеме был специальный переключатель.

У ЕК для перевода на другую скорость нужно программно отрпавить ему команду. Сейчас ЛЭРС УЧЁТ этого не делает. Плюс ко всему, после этого нужно будет как-то сообщить модему что мы меняем скорость работы с прибором, чтобы он переключил скорость своего порта. Этого механизма так же сейчас не предусмотрено.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1784
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Re: Опрос ЕК270 с переменной скоростью

Сообщение Kvashnin » 04 дек 2017, 16:44

Антон. Речь не о ЛЭРС Учете, а о контроллере ЛЭРС Lite. Я по наивности думал, что с этим может справиться и сам контроллер без поддержки ПО, это же скорости между прибором учета и контроллером и при настройке контроллера это можно учесть.
:-): Поэтому написал именно в этой ветке
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: Опрос ЕК270 с переменной скоростью

Сообщение Антон Чичков » 05 дек 2017, 01:12

Ну без ПО тут точно ничего не выйдет, так как оно должно уметь отправить ЕК270 подтверждение открытия сеанса связи с желаемой скоростью обмена. Для самого модема устройство является чёрным ящиком, он никак не сможем "влезть" в обмен ПО с корректором.