Диагностика подстановки констант отслеживает и нуль. [6713]

Вопросы по работе модуля диагностики нештатных ситуаций.

Модератор: Модераторы

Ответить
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1784
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Диагностика подстановки констант отслеживает и нуль. [6713]

Сообщение Kvashnin » 21 дек 2017, 12:57

Обнаружил, что контроль подстановки констант выявляет и значение нуля, т.е. каждый раз когда, например потребление, холодной воды равно нулю - срабатывает НС. Такой алгоритм исключает использование этой НС.
Вложения
21-12-2017 14-51-12.jpg
21-12-2017 14-50-26.jpg
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5415
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: Диагностика подстановки констант отслеживает и нуль.

Сообщение Антон Чичков » 22 дек 2017, 02:09

А в каком случае три дня подряд потребление может быть равно нулю?
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщения: 1784
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 11:33
Откуда: Екатеринбург

Re: Диагностика подстановки констант отслеживает и нуль.

Сообщение Kvashnin » 22 дек 2017, 08:39

1. Нулевое потребление ЛЭРС воспринимает как подставление константы нуль, т.е. сообщение не соответствует действительности. А ведь это не прибор что-то подставил, а чаще всего режим потребления/выработки такой.
Антон Чичков писал(а):А в каком случае три дня подряд потребление может быть равно нулю?
2. Примеров не один. В моем случае это резервные водоводы, по технологии они часто не заполнены.
Оборудование ЛЭРС GSM в Екатеринбурге: ООО ТЭКО-МК
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: Диагностика подстановки констант отслеживает и нуль. [6713]

Сообщение Евгений Николаенко » 23 дек 2017, 06:03

Алгоритм диагностики подстановки констант будет скорректирован в R25. Нулевые значения будут исключены из диагностики констант.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Ответить