Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств

Модератор: Модераторы

salmin
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 09:33

Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение salmin » 15 май 2018, 13:48

Добрый день.
Прошу рассмотреть возможность добавления поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4
1. https://teleofis.ru/
2. УСПД TELEOFIS RTU602 F4 , https://teleofis.ru/production/controll ... rtu602-f4/
3. https://teleofis.ru/php/download.php?f=1365
4. https://teleofis.ru/php/download.php?f=1688
5. Если нужно настроить УСПД на ваш сервер, пишите.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Поддержка УСПД TELEOFIS RTU602 F4

Сообщение Константин Коротких » 18 май 2018, 04:36

Вы можете настроить подключение на 92.38.3.133:2074.
salmin
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 09:33

Re: Поддержка УСПД TELEOFIS RTU602 F4

Сообщение salmin » 21 май 2018, 12:42

Константин Коротких писал(а):Вы можете настроить подключение на 92.38.3.133:2074.
Подключение настроено.

Серийный №: 863586031498904
Пароль: 0000000000000000
Идентификатор: 863586031498904
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Поддержка УСПД TELEOFIS RTU602 F4

Сообщение Константин Коротких » 25 май 2018, 05:58

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R31. Не прекращайте доступ к устройству.
Rinatos
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 17:35
Откуда: Нижний Новгород

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Rinatos » 03 июл 2019, 11:52

Я так понимаю, что поддержки УСПД в вер. 3.31 не будет?
ООО ПКК "КВАНТ"
Региональный лицензионный сервисный центр
АО НПФ ЛОГИКА в Нижегородской области
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 04 июл 2019, 02:22

Мы не успеем реализовать поддержку устройства в версии 3.31.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Иван Сафанюк » 20 авг 2019, 02:49

У нашего сервера изменился адрес. Перенастройте подключение на 95.167.224.34:2074
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 19 ноя 2019, 15:06

Здравствуйте. Появилась необходимость в добавлении поддержки Teleofis RTU602 GK2.4140.23. Если нужно, создам новую тему. Устройство для тестирования есть, настрою как скажете.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 20 ноя 2019, 03:00

Вам известно чем TELEOFIS RTU602 GK2 отличается от TELEOFIS RTU602?
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 20 ноя 2019, 07:09

Я догадывался. Поэтому и спросил в соседней теме, нужно ли создавать новую, на что мне ответили что наверное можно объединить. (viewtopic.php?f=22&t=8235#p59313). Хорошо, создам новую тему.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 20 ноя 2019, 07:17

Я задал вам вопрос, известно ли вам, в чем различия между этими устройствами? Если различий нет, то и новую тему создавать не требуется.
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 20 ноя 2019, 08:24

Константин Коротких писал(а):
20 ноя 2019, 07:17
Я задал вам вопрос, известно ли вам, в чем различия между этими устройствами? Если различий нет, то и новую тему создавать не требуется.
А, простите, не понял спросонья :-) Нет, не известно. Вот ссылка на страницу с описанием устройства: https://gprs-modem.ru/product/uspd-teleofis-rtu602/
Rinatos
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 17:35
Откуда: Нижний Новгород

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Rinatos » 20 ноя 2019, 09:59

Сделал запрос по вопросу различия между этими устройствами техподдержке производителя, ответили что по протоколам обмена различий нет.
ООО ПКК "КВАНТ"
Региональный лицензионный сервисный центр
АО НПФ ЛОГИКА в Нижегородской области
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 20 ноя 2019, 10:12

Предоставьте доступ к устройству. Мы протестируем работу драйвера с вашим устройством, после того, как закончим работу над драйвером устройства TELEOFIS RTU602 F4.
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 20 ноя 2019, 18:58

Каким образом предоставить доступ? На какой адрес и порт настроить?
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 21 ноя 2019, 02:28

Настройте подключение на 95.167.224.34:2074.
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 22 ноя 2019, 18:49

Настроил:
Вложения
Безымянный.png
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 24 ноя 2019, 20:38

Безымянный.jpg
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 25 ноя 2019, 02:34

Какой идентификатор устройство присылает при подключение?
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 26 ноя 2019, 10:40

Константин Коротких писал(а):
25 ноя 2019, 02:34
Какой идентификатор устройство присылает при подключение?
41360081, в настройках же у него прописано (ключ авторизации)
DOS1
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 19:34

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение DOS1 » 03 дек 2019, 16:47

Еще одна просьба , снабдите оповещением при отключении основного питания у УСПД TELEOFIS RTU602 F4
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 05 дек 2019, 03:14

DOS1 писал(а):
03 дек 2019, 16:47
Еще одна просьба , снабдите оповещением при отключении основного питания у УСПД TELEOFIS RTU602 F4
Мы сможем вывести данную информацию в текущих нештатных ситуациях только в том случае, если прибор регистрирует отключение основного питания.
DOS1
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 19:34

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение DOS1 » 09 дек 2019, 22:31

Интересно . Как идёт подключение .
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 18 дек 2019, 07:55

DOS1 писал(а):
09 дек 2019, 22:31
Интересно . Как идёт подключение .
Что означает фраза "Как идет подключение"?
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 19 дек 2019, 13:25

Что означает фраза "Как идет подключение"?
Наверное, имеется ввиду - есть ли успехи, какие-нибудь результаты.


У нас в свою очередь получилось добиться хоть какого-то ответа от ВКТ7 через RTU602 GK2.4140.23:

19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Модель ВКТ-7-02
19.12.2019 9:26:12 Версия ПО: 2.7
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 79092
19.12.2019 9:26:12 Расчётный день: 25
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 4; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 9; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
19.12.2019 9:26:12 Чтение конфигурации устройства
19.12.2019 9:26:13 ВКТ-7: Не сходится контрольная сумма ответа
19.12.2019 9:26:19 Ответ не получен (таймаут 3900мс)
и больше ничего. Дамп и журналы опроса во вложении.

Модель модема в настройках порта опроса выбирали TELEOFIS WRX70x-R4 (Аналитика)

Изменился идентификатор устройства: 41349126
Настроили на 95.167.224.34:2074
Вложения
Журнал опроса2.xlsx
(7.65 КБ) 1 скачивание
Журнал опроса.xlsx
(7.59 КБ) 3 скачивания
dump.Teleofis-RTU600(1).2019-12-19.log
(31.31 КБ) 2 скачивания
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Иван Сафанюк » 20 дек 2019, 03:35

После перенастройки ваш модем не подключается к нашему серверу.
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 20 дек 2019, 06:33

Проблемы связи у мегафона. Проверьте сейчас.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Иван Сафанюк » 23 дек 2019, 02:29

Доступ проверили, не прекращайте доступ.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Иван Сафанюк » 20 янв 2020, 07:51

Работа над добавлением авторизации для УСПД TELEOFIS RTU602 (Аналитика) завершена. Поддержка УСПД TELEOFIS RTU602 (Аналитика) войдет в обновление 3.34.
Для добавления поддержки чтения с самого устройства УСПД TELEOFIS RTU602, нам необходим доступ к прибору.
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 03 фев 2020, 09:00

Прибор подключили (модель RTU602 GK2.4140.23, версия ПО RTU600.04.0016), настроили на 95.167.224.34:2074, как и раньше. Протокол авторизации: Аналитика, Ключ авторизации: 41349126
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 07 фев 2020, 02:30

Ваше устройство RTU602 выступает в роли модема и к нему подключен какой-то прибор учета или RTU602 ведет учет данных?
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 07 фев 2020, 09:28

Константин Коротких писал(а):
07 фев 2020, 02:30
Ваше устройство RTU602 выступает в роли модема и к нему подключен какой-то прибор учета или RTU602 ведет учет данных?
Выступает в роли модема м к нему подключен ВКТ-7
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 25 фев 2020, 06:24

Мы уже реализовали драйвер для TELEOFIS RTU602 F4, в случае если устройство используется в качестве модема и работает по протоколу Аналитика.

Устройство может так же производить регистрацию импульсов и чтение данных производится непосредственно с самого устройства. Именно для такого варианта мой коллега и попросил предоставить доступ к устройству. Насколько я понимаю, ваше подключение не подходит, поскольку у вас RTU602 выступает в качестве модема, а не устройства по регистрации импульсов.
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 26 фев 2020, 07:10

Константин Коротких писал(а):
25 фев 2020, 06:24
Мы уже реализовали драйвер для TELEOFIS RTU602 F4, в случае если устройство используется в качестве модема и работает по протоколу Аналитика.

Устройство может так же производить регистрацию импульсов и чтение данных производится непосредственно с самого устройства. Именно для такого варианта мой коллега и попросил предоставить доступ к устройству. Насколько я понимаю, ваше подключение не подходит, поскольку у вас RTU602 выступает в качестве модема, а не устройства по регистрации импульсов.
Я понял. Попробуем реализовать такой вариант. По результатам отпишусь. А в какой версии будет доступен драйвер для TELEOFIS RTU602 F4, в случае если устройство используется в качестве модема, если не секрет?
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 27 фев 2020, 09:33

Использование устройства в качестве модема будет доступно в версии обновления 3.34.
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 12 мар 2020, 20:24

Константин Коротких писал(а):
25 фев 2020, 06:24
Мы уже реализовали драйвер для TELEOFIS RTU602 F4, в случае если устройство используется в качестве модема и работает по протоколу Аналитика.

Устройство может так же производить регистрацию импульсов и чтение данных производится непосредственно с самого устройства. Именно для такого варианта мой коллега и попросил предоставить доступ к устройству. Насколько я понимаю, ваше подключение не подходит, поскольку у вас RTU602 выступает в качестве модема, а не устройства по регистрации импульсов.
Ещё актуально? Подключили генератор импульсов, настроили на первый счётный вход, работает. Можем подключить на ваш сервер в понедельник вечером по мск. На какой адрес и порт настраивать?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Иван Сафанюк » 16 мар 2020, 03:26

Актуально, можете настроить на 95.167.224.34:2074
EMZ
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 14:57

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение EMZ » 17 мар 2020, 10:40

Иван Сафанюк писал(а):
16 мар 2020, 03:26
Актуально, можете настроить на 95.167.224.34:2074
Настроили.

Ещё вопрос такой:

Подключили ВКТ-7 через УСПД TELEOFIS RTU602 в режиме отдельного прозрачного канала к серверу ЛЭРС 3.34.3 (в свойствах коммуникационного оборудования галку поставили "отправлять KeepAlive"). Опрос начинается, но на каком-то этапе сессия сбрасывается. В техподдержке TELEOFIS посоветовали, цитата: "Вместо Вашего сервера в настройках сервера на вкладке "системные настройки" в конфигураторе задайте адрес сервера amr.teleofis.ru и порт 10002. Во вкладке "интерфейсы" в настройках отдельного прозрачного канала оставьте Ваш сервер и порт. Протестируйте работу с этой настройкой и сообщите по результатам.". Всё заработало.
Получается, функционал "отправлять KeepAlive" не работает?
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6242
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Константин Коротких » 18 мар 2020, 03:05

EMZ писал(а):
17 мар 2020, 10:40
Ещё вопрос такой:
Подключили ВКТ-7 через УСПД TELEOFIS RTU602 в режиме отдельного прозрачного канала к серверу ЛЭРС 3.34.3 (в свойствах коммуникационного оборудования галку поставили "отправлять KeepAlive"). Опрос начинается, но на каком-то этапе сессия сбрасывается. В техподдержке TELEOFIS посоветовали, цитата: "Вместо Вашего сервера в настройках сервера на вкладке "системные настройки" в конфигураторе задайте адрес сервера amr.teleofis.ru и порт 10002. Во вкладке "интерфейсы" в настройках отдельного прозрачного канала оставьте Ваш сервер и порт. Протестируйте работу с этой настройкой и сообщите по результатам.". Всё заработало.
Получается, функционал "отправлять KeepAlive" не работает?
У нас на форуме действует правило "Один вопрос, одна тема". Ознакомьтесь пожалуйста с правилами нашего форума. В данной теме обсуждается вопрос, касающийся добавления поддержки TELEOFIS RTU602. Если вы предполагаете, что функционал отправки KeepAlive работает не корректно, тогда создайте отдельную тему в разделе Ошибки в работе ЛЭРС УЧЕТ и наши специалисты рассмотрят ваше обращение.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 F4 [7037]

Сообщение Иван Сафанюк » 18 мар 2020, 03:21

EMZ писал(а):
17 мар 2020, 10:40
Иван Сафанюк писал(а):
16 мар 2020, 03:26
Актуально, можете настроить на 95.167.224.34:2074
Настроили.

Ещё вопрос такой:

Подключили ВКТ-7 через УСПД TELEOFIS RTU602 в режиме отдельного прозрачного канала к серверу ЛЭРС 3.34.3 (в свойствах коммуникационного оборудования галку поставили "отправлять KeepAlive"). Опрос начинается, но на каком-то этапе сессия сбрасывается. В техподдержке TELEOFIS посоветовали, цитата: "Вместо Вашего сервера в настройках сервера на вкладке "системные настройки" в конфигураторе задайте адрес сервера amr.teleofis.ru и порт 10002. Во вкладке "интерфейсы" в настройках отдельного прозрачного канала оставьте Ваш сервер и порт. Протестируйте работу с этой настройкой и сообщите по результатам.". Всё заработало.
Получается, функционал "отправлять KeepAlive" не работает?
Какой идентификатор и пароль у вашего устройства?
Закрыто