Поддерживает ли ЛЭРС GSM LitePro одновременную работу по rs232 и rs485

Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Ответить
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Поддерживает ли ЛЭРС GSM LitePro одновременную работу по rs232 и rs485

Сообщение Seliverstoff.yu » 25 фев 2020, 09:27

контроллер ЛЭРС GSM LitePro поддерживает одновременную работу по rs232 и rs485 или либо/либо?
Последний раз редактировалось Иван Славный 25 фев 2020, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесно из "Версии программного обеспечения контроллеров ЛЭРС GSM LitePro"
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6832
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Поддерживает ли ЛЭРС GSM LitePro одновременную работу по rs232 и rs485

Сообщение Иван Славный » 25 фев 2020, 10:07

В ЛЭРС GSM LitePRO по сути один COM-порт с 2-мя интерфейсами RS232 и RS485, а значит запросы сервера будут разосланы одновременно в 2 интерфейса и неизвестно как при этом поведут себя приборы на обоих интерфейсах. Поэтому лучше всего использовать либо RS232 либо RS485.

У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Вы задали ваш вопрос в чужой теме к которой он не относился. Пожалуйста, соблюдайте правила форума.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
aef75
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 21:44

Re: Поддерживает ли ЛЭРС GSM LitePro одновременную работу по rs232 и rs485

Сообщение aef75 » 19 апр 2020, 20:08

Добрый день.
Подключаю ПСЧ-4ТМ.05 к ЛЭРС GSM LitePro через RS-485. Пока не получается, ищу причину.
Контроллер ЛЭРС GSM LitePro SN 17483, FW 1309B08S, SW L10.3.16 не имеет в разделе меню «Интерфейс RS-232/485» подраздела "Расширенные параметры", в котором, судя по инструкции, выбирается тип порта RS-232 или RS-485.
Я правильно понимаю, что мне выбирать порт нет необходимости, так как

Код: Выделить всё

В ЛЭРС GSM LitePRO по сути один COM-порт с 2-мя интерфейсами RS232 и RS485, а значит запросы сервера будут разосланы одновременно в 2 интерфейса
, то есть интерфейсы работают одновременно?
Или, может быть, нужно всё-таки обновить прошивку, чтобы подраздел "Расширенные параметры" появился, и там выбрать нужный интерфейс?
Вложения
2020-04-19_20-00-35.png
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6832
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Поддерживает ли ЛЭРС GSM LitePro одновременную работу по rs232 и rs485

Сообщение Иван Славный » 20 апр 2020, 04:01

Да, все верно. Интерфейсы работают одновременно, поэтому нет необходимости выбирать по какому интерфейсу будут передаваться данные.

В расширенных параметрах вы не задаете интерфейс, а выбираете интерфейс, для которого хотите настроить их.

Не подскажу есть ли в вашей версии прошивки расширенные параметры, но в текущей версии прошивки они должны быть.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...