Сообщение Kirill_Elektrocom » 29 май 2020, 11:21

Добрый день!
На мнемосхеме счётчики Меркурий 230 АРТ показывает не все параметры, нет коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам, хотя, согласно технической документации Меркурия 230 АРТ (https://mercury.nt-rt.ru/images/manuals ... 230АRT.pdf), данный прибор учёта должен их считывать.
Заранее спасибо
Selandrem
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 13:52

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Сообщение Selandrem » 15 июн 2020, 07:28

У нас аналогичная проблема, заказчику треубуются данные для анализа показателей качества. Будет хоть какой то ответ по данной теме, принято, не принято, невозможно?
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6341
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Сообщение Константин Коротких » 22 июн 2020, 05:35

Нам необходим доступ к устройству, что бы проверить драйвер устройства, после внесения изменений.
Kirill_Elektrocom
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 май 2020, 14:38

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Сообщение Kirill_Elektrocom » 02 июл 2020, 08:44

Подключили счетчик для проверки IP 90.150.72.235: 60001
Kirill_Elektrocom
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 май 2020, 14:38

Re: Меркурий 230 ART не все параметры на мнемосхеме

Сообщение Kirill_Elektrocom » 02 июл 2020, 08:54

Да Сам Счетчик Меркурий 230 АРТ-02 CN SN24421909
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6341
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Константин Коротких » 08 июл 2020, 05:01

Доступ к устройству проверен. Добавление чтения параметров для Меркурий 230 ART предварительно запланировано на версию 3.37. Не прекращайте доступ к устройству.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Иван Сафанюк » 26 авг 2020, 09:00

Пропал доступ к прибору Меркурий 230 АРТ-02 CN SN24421909, связь по IP 90.150.72.235: 60001 устанавливается, но нет ответа от прибора на запросы.
Gehhos
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 июн 2020, 16:33

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Gehhos » 28 авг 2020, 11:53

Kirill_Elektrocom писал(а):
29 май 2020, 11:21
Добрый день!
На мнемосхеме счётчики Меркурий 230 АРТ показывает не все параметры, нет коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам, хотя, согласно технической документации Меркурия 230 АРТ (https://mercury.nt-rt.ru/images/manuals ... 230АRT.pdf), данный прибор учёта должен их считывать.
Заранее спасибо


как решили вопрос?
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6341
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Константин Коротких » 31 авг 2020, 02:49

Gehhos писал(а):
28 авг 2020, 11:53
как решили вопрос?
Вопрос не решен. Для того, что бы мы смогли добавить чтение качественных характеристик электрической сети, нам необходим доступ к устройству.
Selandrem
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 13:52

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Selandrem » 04 сен 2020, 09:07

Счетчик вернули с подключением. Просим возобновить работу
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Иван Сафанюк » 07 сен 2020, 08:16

Selandrem писал(а):
04 сен 2020, 09:07
Счетчик вернули с подключением. Просим возобновить работу
Порт 60001 по адресу 90.150.72.235 закрыт. Доступа нет.
Kirill_Elektrocom
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 май 2020, 14:38

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Kirill_Elektrocom » 08 сен 2020, 08:04

Иван Сафанюк писал(а):
26 авг 2020, 09:00
Пропал доступ к прибору Меркурий 230 АРТ-02 CN SN24421909, связь по IP 90.150.72.235: 60001 устанавливается, но нет ответа от прибора на запросы.
связь восстановили, счётчик в работе, можете продолжать
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Иван Сафанюк » 08 сен 2020, 08:37

Доступ к прибору проверили, не прекращайте доступ.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавить чтение параметров качества электрической сети для Меркурий 230 ART [8967]

Сообщение Иван Сафанюк » 11 сен 2020, 05:15

Работа над добавлением чтения коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам завершена. Поддержка чтения коэффициента мощности по каждой фазе и суммарного коэффициента мощности по трем фазам будет доступна в версии 3.37.