Добрый день! Возникла необходимость подключения им2300 2 штуки по 485 интерфейсу и модем IRZ ATM2-485, как это организовать? Я попробовал из приборов 485 подключил к модему ,возникает ошибка, неверное подтверждение выполнения команды. Куда копать дальше?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7113
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Иван Славный » 23 янв 2017, 03:02

Для начала вам нужно убедиться, что сам прибор рабочий. Подскажите вам удавалось опросить прибор как либо еще?
Виталий.Б
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 17:56

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Виталий.Б » 23 янв 2017, 06:15

Оба прибора рабочие, ошибка на приборах идентичная, ранее снимал архивы с компьютера
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7113
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Иван Славный » 23 янв 2017, 06:28

Какой программой снимали архивы?
Виталий.Б
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 17:56

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Виталий.Б » 23 янв 2017, 07:00

imreport шнурком им2316
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7113
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Иван Славный » 23 янв 2017, 07:24

Попробуйте, опросить прибор в ЛЭРС УЧЕТ через этот "шнурок".
Виталий.Б
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 17:56

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Виталий.Б » 23 янв 2017, 07:50

Вы наверное не правильно меня поняли мне надо подключить в сеть две им2300 подключить к модему irz atm2-485 и по gprs передать данные на сервер ЛЭРС, при таком подключении и выходит данная ошибка с обоих приборов. Такая проблема уже была на форуме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?t=3553. Я знаю что через адаптер ИМ2318 всё будет работать, подключал неоднократно, как обойтись без использования этих адаптеров и подключить две им2300 через один модем
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7113
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Иван Славный » 23 янв 2017, 09:19

Пожалуйста, убедитесь, что ваш модем настроен в соответствии с нашей статьей Настройка iRZ ATM2 для работы с ЛЭРС УЧЁТ в качестве приборного модема. Если он правильно настроен и ошибка все равно повторяется, тогда вам нужно будет экспериментировать с другими настройками модема. Скорее всего с настройками COM-порта.

К сожалению, у нас нет опыта опроса подобной связки устройств. Возможно кто-то из пользователей имеет успешный опыт в этом вопросе и поделится им с вами.
SERHUD
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 13:52

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение SERHUD » 23 янв 2017, 15:23

Для снятия показаний с ИМ2300 необходим GSM-терминал ИМ2318-GSM.
Модемом IRZ ATM2-485 и другими при прямом подключении невозможно опросить ИМ2300. У нашей компании есть успешный опыт подключения ИМ2300 через ЛЭРС GSM Plus, но для этого необходимо между ИМкой и ЛЭРС GSM Plus подключить адаптер модема ИМ2318М.
Вот ссылка на тему: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=3553
SERHUD
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 13:52

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение SERHUD » 23 янв 2017, 15:26

Если уважаемая тех.поддерка согласится на разработку прямого доступа через ЛЭРС GSM Plus - можем предоставить доступ к прибору.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6350
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Константин Коротких » 24 янв 2017, 03:38

Особенность реализации прибора ИМ2300 заключается в том, что необходимо выдерживать специальные интервалы времени, для того, что бы производить обмен данными с прибором. Если подключить прибор напрямую к модему, то данные невозможно считать правильно, поскольку модемы не могут выдерживать эти интервалы времени. Именно для нормального обмена с прибором и требуется ИМ2318-GSM, он выдерживает необходимые интервалы.
Ответ производителя с описанием адаптера модема ИМ2318-GSM писал(а):Для решения проблемы с сетевыми задержками мы выпускаем специальный Адаптер модема ИМ2318(или ИМ2318gsm), который выполняет роль буфера между ИМ2300 и сетью. Этот адаптер получает команды от компьютера и преобразует их в команды ИМ2300, считывает данные из ИМ2300 в свою память, затем передает их в сеть.
SERHUD
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 13:52

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение SERHUD » 25 янв 2017, 07:26

Очень жаль, хотелось бы избежать промежуточного звена в виде адаптера модема.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7113
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Иван Славный » 25 янв 2017, 07:33

Мы бы тоже хотели реализовать опрос без приборов-посредников, но к сожалению самим производителем не заложена возможность реализации прямого опроса модемом.
SERHUD
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 13:52

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение SERHUD » 01 фев 2017, 08:46

А если сделать что-то типа платы в контроллер ЛЭРС GSM PLUS с принципом работы адаптера модема ИМ2318?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7113
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Иван Славный » 02 фев 2017, 04:01

Мы передали ваше пожелание в отдел разработки электронных устройств. К сожалению из-за высокой загруженности отдела они смогут приступить к рассмотрению вашего предложения не раньше, чем через пол года.
SERHUD
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 13:52

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение SERHUD » 03 фев 2017, 07:30

Спасибо, мы подождем
маклер
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 май 2020, 07:15

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение маклер » 28 май 2020, 07:21

добрый день.продолжение темы. поменял прибор им2300 серии М на серию А. до этого терминал 2318 работал отлично. опрос шел без отказно. после замены контроллера прибор не опрашивается. идет сообщение- неверная команда 62h. думаю все таки дело в терминале. как прошивать терминал? с какой программой? что там требуется поменять?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7113
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Иван Славный » 28 май 2020, 07:36

маклер, уточните, пожалуйста, о каком терминале идет речь?
маклер
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 май 2020, 07:15

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение маклер » 29 май 2020, 08:23

Иван Славный писал(а):
28 май 2020, 07:36
маклер, уточните, пожалуйста, о каком терминале идет речь?
GSM-терминал ИМ2318-GSM.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7113
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Иван Славный » 29 май 2020, 09:30

К сожалению мы не сталкивались с настройкой данного терминала. На сайте производителя данного терминала также не нашел какой либо информации по его настройке. Пожалуйста, обратитесь по данному вопросу в техническую поддержку производителя данного терминала.

Также возможно кто либо из пользователей поделится с вами удачным опытом его настройки для опроса ИМ2300 серии А.
Пользователь ИМ2300
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 июл 2020, 10:56

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Пользователь ИМ2300 » 31 июл 2020, 11:07

Если адаптер модема ИМ2318М выпущен до 2010 года, он ничего не "знает" о серии А. Либо купить новый (который поддерживает режим GPRS), либо узнать у производителя о возможности перепрошивки
Пользователь ИМ2300
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 июл 2020, 10:56

Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу

Сообщение Пользователь ИМ2300 » 31 июл 2020, 11:09

Также, если терминал ИМ2318GSM выпущен до 2010 года, он ничего не "знает" о серии А. Либо купить новый (который не поддерживает режим GPRS), либо узнать у производителя о возможности перепрошивки - вероятность большая.