[10131, 10132] УСПД TELEOFIS RTU602 NB-IoT добавить разбор новых событий при опросе

После обновления прошивки на RTU600.04.0035, при опросе в ЛЭРС выходит ошибка:
«Ошибка разбора считанного пакета: неизвестный код события хх»
И далее предупреждение: Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Прошу добавить разбор новых событий.
Последняя версия описания протокола: https://teleofis.ru/php/download.php?f= … e_id=76558
УСПД RTU602 NK2 NB-IoT IMEI:867724030452707 настроено на подключение по UDP на 178.218.111.73:2063

Добрый день!Мы добавим разбор новых кодов ошибок в версии 3.45, или, возможно раньше в 3.46.В ближайшем обновлении мы переделаем драйвер, чтобы он игнорировал неизвестные коды событий, и продолжал опрос и сохранение данных.

Нет доступа, RTU602 NK2 NB-IoT IMEI:867724030452707 не подключается к нам на порт 2063. Ссылка, которую вы предоставили с описанием последней версии протокола добавлена некорректно и не открывается. Как я понял, она ведет на описание протокола версии r1.11, я сравнил коды событий из протокола и в ЛЭРС УЧЁТ, коды событий из протокола r1.11 имеются. Вероятно, на сайте не самая последняя версия протокола обмена, поэтому нам потребуется отправить запрос производителю для получения последней версии протокола обмена.

Производитель ответил: Готовой (обновленной) документации сейчас по нему нет, чтобы предоставить Вам и выложить на сайт. Эта задача находится у наших коллег на обновлении. К тем событиям, которые есть в текущей документации, добавились следующие события ниже, начиная с 0034 версии прошивки:

УСПД так и не подключилось? а адрес верный 178.218.111.73?> В ближайшем обновлении мы переделаем драйвер, чтобы он игнорировал неизвестные коды событий, и продолжал опрос и сохранение данных.
Отлично, спасибо!
события.png

УСПД так и не подключилось, вы можете попробовать настроить его на 95.167.224.34:2063. Список новых событий мы также получили от производителя.

Мы добавим обработку новых событий в 3.44.3. Пожалуйста, проверьте опрашиваются ли приборы самостоятельно после установки новой версии.

Нам все еще необходим доступ к устройству, чтобы мы проверили обработку событий, которые могут появиться в приборе в новых версиях, дабы избежать повторения ситуации.