В недавнем обновлении столкнулся с проблемкой следующего типа:
Есть 3 расчетные точки по которым формируются данные используя формулы.
Есть 4-ая точка, в которой забит расчет (суммирования) данных с предыдущих 3-х точек.
На моем примере это выглядит так:
3 точки:
4-ая точка, которая должна просуммировать Q1(1)+дельтаQ(2)+дельтаQ(3)
Все данные в наличии, как видно на скриншоте 1… Но расчета нет
p.s До версии R25 - все работало.
p.p.s Чтоб в 25 версии заставить рассчитывать приходится удалять данные по точке 4(которых по сути и нет) и опрашивать любую из 3-х точек с без галочки “Только недостающие данные” (по дате)
Да не, с отчетными формами тут нет связи. (просто по ним ориентироваться удобнее)
Последний скриншот показан с данными по расчетной точке за 13 и 14 число до 10 часов.
За 13 видно данные, потому что, как и писал ранее:
p.p.s Чтоб в 25 версии заставить рассчитывать приходится удалять данные по точке 4(которых по сути и нет) и опрашивать любую из 3-х точек с без галочки “Только недостающие данные” (по дате)
И тут же за 14 число - нет рассчитанных значений (каким то чудом там за 10-ый час появилось, тоже видно на скриншоте).
Повторюсь, данные рассчитывались(без танцев) до версии R25. Ничего не менялось. С чем сейчас связаны проблемы - пытаюсь докопаться
Есть 3 расчетные точки учета. С ними все крутоклассно и т.д.
Есть 4 расчетная точка, в которой забит только расчет Q путем суммирования дельтыQ из 3-х точек (выше)
Показываю скриншоты с данными(на примере 14.03.2018 до 16:00):
1-ая точка учета:
2-ая точка учета:
3-я точка учета:
Как видно по скриншотам - данные на всех 3 точках учета есть.
Смотрим, что рассчитывает 4-ая точка:
За 10 и 11 часов только есть =. Почему? Не ясно и непонятно. Вот как-то так. (Если что все работало до 25))
Помогает только - удаление данных за нужный период в расчетной точке 4 и переопрос 1-ой из 3-х точек (исходных) без галочки “Только недостающие данные”.
Сделайте следующее: включите отладку сервера, затем воспроизведите ситуацию: откройте таблицу с часовыми данными за 14.03.2018 по 4-й расчетной точке учета и нажмите кнопку “Пересчитать данные”. Пришлите журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ с отладочной информацией, а также сообщите время запуска перерасчета.
После этого отладку сервера можно будет выключить.
Нет. Во первых присланный журнал неполный. В присланном файле только часть журнала. Во вторых в нем отсутствует отладочная информация. Вы не включили отладку сервера перед запуском перерасчета.
Пожалуйста выполните все действия из моего предыдущего комментария и приложите новый журнал.
Хм, я ее кстати включал -
Включил - сделал перерасчет - выгрузил журнал и выключил.
В общем пришлось обойти эту странность путем редактирования формулы 4-ой расчетной точки + брать данные не с 3 расчетных точек (которые я описывал), а с исходных 3**(+1)**=4.
Просто дело в том, что эти 3 расчетные точки рассчитывают Q с учетом температуры холодной воды (со счетчика ХВС), было удобно с них брать дельтыQ и суммировать в отдельном месте… (и это работало)