[18216] Ложное срабатывание НС при контроле наличия расхода

Ситуацию воспроизвести не смогли. Но у нас появились предположения причин возникновения данной ситуации. Как видно из вашего скриншота

НС возникала в 3:00 ночи 28.01.2026 (текущий на тот момент день) на суточной записи за эти же сутки. У приборов СИПУ нет суточных данных, а значит вы явно рассчитываете их в точке. Получается что проблема возникает в тех случаях, когда неполная суточная запись текущих суток, рассчитанная всего лишь за 3 часа на момент диагностики содержит 0-е потребление.

Мы поставили в план работ задачу по исключению неполных суточных данных из диагностики НС контроля наличия расхода

Изменение будет доступно в обновлении 3.68.2.

доступ к приборам больше не нужен?

Да, доступ к приборам, который вы предоставляли в рамках обсуждения по данной теме, более не требуется.