Адаптер БИФ для ТМК-Н1-1.1

открыты оба порта: 950 и 966

Связь с прибором есть, начинаем работы.

УРА! Победа! Как долго будут продолжаться работы? (Хотя бы примерно, день, два, пять, чтоб нам заказчика попробовать придержать как-нибудь)

Завтра или послезавтра закончим.

Поддержка адаптера БИФ для ТМК-Н1 реализована и будет доступна в ближайшем обновлении системы.

Посмотрел, в обновлении написано, что реализована поддержка, побежал быстренько выбирать адапетр БИФ, и не увидел такового, думал, м.б. просто не обозвали, попытался считать и через адаптеры и через плату, ничего не вышло.
Безымянный.png

Какой номер сборки вашей системы?

26023

Поддержка будет добавлена в обновление 26056. Сегодня будет опубликовано на нашем сайте.

Спасибо!

Поставил 26056, пытаюсь считать - ответ не получен
МОХА стоит так же как вам доступ давали, в режиме RealCom, создан виртуальный Com253, скорость 9600 и тут и там, сетевой адрес 0 и 0.
Так же пытался в режиме TCP Server mode - тот же результат.
Безымянный.png

Висит уже 3ий день, а ответа всё нет.

Moxa не отвечает, проверить не можем. Вы не убирали перенаправление портов?

конечно убрали, заказчик с руками оторвал у нас и прибор и моха (с надеждой, что все скоро заработает), теперь пилит нас каждый божий день когда? когда?
Мы тоже довольные, поставили оборудование на место и ждали пока вы сделаете дрова под лэрс…теперь возможности нет взять оттуда прибор… :ny_tik:

Дык, что будем делать?

На нашем тестовом сервере в параметрах подключения значение сетевого адреса равно 1.

Если опрос не пойдет - включите отладку в карточке портов опроса, опросите прибор и пришлите файл PollSession.log

И еще вопрос: в карточке прибора вы адаптер БИФ выбрали? Или там так и числится плата АМ/АЛ?

Увидели, что добавился в карточке адаптер БИФ и выбрали его.
по поводу сетевого адреса, попробуем, как дело пойдет отпишусь в этой теме.

Включил отладку, опросил прибор (предварительно посмотрев, выбран ли адаптер БИФ в настройках прибора и указан ли сетевой адрес 1), зашел в журналы протоколирования через администрирование и не нашел вышеупомянутого PollSession.log.
Прикрепил на всякий случай дамп обмена с прибором в режиме отладка.
Безымянный.png
dump.Com253.log.gz (367 Bytes)

До версии 3.0 файл называля PollHost_all.log и находился в папке PollHost.