Если у вас подключено несколько устройств к БПЭК, могли бы вы скинуть дампы опроса других ЭК, ЕК через БПЭК для анализа?
Сначала нам необходимо собрать максимум информации, пока ваши действия с подключением напрямую никак не помогли.
Если у вас подключено несколько устройств к БПЭК, могли бы вы скинуть дампы опроса других ЭК, ЕК через БПЭК для анализа?
Сначала нам необходимо собрать максимум информации, пока ваши действия с подключением напрямую никак не помогли.
Я проанализировал дамп при опросе устройства, доступ к которому вы предоставляли лично. Оба эти устройства присылают одинаковый идентификатор /Els6EÊ271 вместо /Els6EK271 как было ранее, было бы идеально, если была бы возможность опросить одно из этих устройств напрямую без БПЭК. Если такой возможности все таки нет, то мы постараемся внести изменения в текущий драйвер устройства, чтобы такие приборы ЭК можно было опросить.
Пока возможности нет.
Я внес правки в драйвер устройства. Возможность опроса устройства ЭК270, у которого в идентификаторе буква К является кириллицей, подключенного через БПЭК-05/ЦК, будет доступна в обновлении ЛЭРС УЧЁТ 3.63.