Добавление чтения архива средней мощности для СПЕ-542

Прибор: СПЕ-542

ЗАО НПФ Логика, www.logika.spb.ru

Просим добавить возможность скачивания “Архив средней мощности по каналу”; 205к*; Pср

Так как приходится каждый день списывать эти показания вручную из архива прибора

В нашей системе ЛЭРС СПЕ-542 подключен через “локальная служба опроса com”, сетевой номер 17, каналы: с 1 по 8

Номер лицензии B6WJ318Q-01; ООО Нордтекс ОСП Самойловский текстиль

Подшивайлова Светлана Владимировна, energokontrol@inbox.ru

В текущий момент архитектура нашей системы не позволяет сохранять профиль мощности для подобных УСПД.
Нам необходим доступ к устройству, чтобы проработать возможные варианты для сохранения профиля мощности.