Добавление поддержки контроллера системы отопления ТРИТОН

Настройте подключение на 95.167.224.34:2063.

Можно ли как-то это сделать Вашей утилитой “Перенаправление вызова” (не хочется по 10 раз перешивать модем)…?

Вы не сможете этого сделать, поскольку утилита делает перенаправление только на тот компьютер, на котором она запущена.

Готово…

Какой идентификатор у контроллера? Какой серийный номер и сетевой адрес устройства?

Модем серийник (и id соответственно) - 868441033755734, остальное завтра бум копать…

И так… Регулятор “Тритон” - 001.3, сер. ном. - 014495, сетевой - 1, рассылка по 485-му показаний датчика температуры наружного воздуха - Включено.
В принципе, пока только это и интересует - снять показания температуры н.в. и раздать по точкам в округе.

Ваш контроллер не подключается к нашему серверу.
Какой интервал подключения у контроллера? Есть ли возможность организовать подключение по вызову?

Завтра все перепроверим и… на какую почту скинуть номер телефона модема?

Вы можете выслать данные для доступа на support@lers.ru. В письме приложите ссылку на данную тему форума.

Добрый день! Скажите пожалуйста а если я предоставлю описание протокола и ОРС-сервер специально написанный некогда для контролера тритон. Это как-то поможет добавление данного контролера?

У нас имеется описание протокола обмена для данного устройства. Для того, что бы мы приступили к работе над драйвером устройства, нам необходим доступ к устройству.

Не понял… а с нашим Тритоном так ничего и не получилось что ли? Я думал там работа прет, аж… а там - тишина… :frowning:

Приношу извинения, по какой-то причине ваше письмо попало в Нежелательную почту.

Какой сетевой адрес у вашего устройства. Вы не указали в письме данную информацию.

Добрый день. Прошло ровно 2 года и, как говорится - никогда не было и вот опять…
Предлагаю приподнять вновь эту тему, так как количество регуляторов увеличивается и необходимость доступа к ним возрастает. За время эксплуатации выявлены некоторые особенности данной шайтан машинки… Скорей всего соединение по модемам не получалось из-за того, что сам Тритон не могёт обмениваться с модемом. Производитель схитрил и адаптер протоколов выделил в отдельный блок. Адаптер стыкуется с Тритоном на скорости 57600 (сам Тритон другой скорости не признает), а вот уже адаптер можно состыковать с модемом и выбрать на нем необходимую скорость. Было бы очень интересно получить доступ к Тритону без этого адаптера, а то на каждый узел дополнительно по железяке за… немалые копейки… как-то… не того.
Что нам нужно организовать для возобновления работ по данному вопросу?

Если данные для доступа, которые вы высылали ещё актуальны, тогда сообщите сетевой адрес вашего устройства.
Иначе предоставьте новые данные для подключения к прибору.

Данные, конечно, новые… принято, сегодня попробуем организовать.

Ожидаем.

Итак…
Тритон 020.2, сер. № 016337, сет. адр. 1
Модем IRZ ATM21, сер. 868441038581580
Тел. +79248861207
Модем по порту RS-232 развернут на вычислитель, по RS-485-му в сторону Тритона.

Не могли бы вы предоставить ссылку на сайт производителя устройства с описанием данного устройства?
У вас имеется заводская программа чтения данных с устройства или ссылка по которой программу можно скачать?